无压隧洞外水压力大家一般怎么考虑?《水工隧洞设计规范》和《水工建筑物荷载设计规范》中是这样写的“当无压隧洞和地下洞室设置排水措施时可根据排水效果和排水设施的可靠性对计算外水压力标准值的作用水头作适当折减其折减值可采用工程类比或渗流计算分析确定”,一般工程中,大家是不会去做渗流计算分析的,而且十分麻烦,但工程类比,这种资料又非常少,所以设计人员在实际的计算值中比较纠结,且考不考虑外水压力,折减系数是多少,这个对结构的配筋是影响非常大的,希望大家讨论一下,你们一般在设有排水孔的的无压洞设计时如何考虑外水压力的。
无压隧洞外水压力大家一般怎么考虑?《水工隧洞设计规范》和《水工建筑物荷载设计规范》中是这样写的“当无压隧洞和地下洞室设置排水措施时可根据排水效果和排水设施的可靠性对计算外水压力标准值的作用水头作适当折减其折减值可采用工程类比或渗流计算分析确定”,一般工程中,大家是不会去做渗流计算分析的,而且十分麻烦,但工程类比,这种资料又非常少,所以设计人员在实际的计算值中比较纠结,且考不考虑外水压力,折减系数是多少,这个对结构的配筋是影响非常大的,希望大家讨论一下,你们一般在设有排水孔的的无压洞设计时如何考虑外水压力的。
我手头上有一些外水压力的资料,但基本上都是讨论不设排水孔的隧洞,都一期传上来,希望给大家多一点思路。
2楼
像这类问题都比较令人纠结。因本人对水工隧洞接触不是太多,所以也说不出多少意见。对《水工隧洞设计规范》,其水利版与电力版的表述有所区别,但都强调了排水的重要性。因此,要想计算精确,恐怕还是得去做渗流计算分析。
回复
3楼
考虑地下水位线,最好要做渗流分析
回复