一层钢框架、2层门市钢架的问题!
wangxiaopeng3620
2013年08月22日 12:15:16
只看楼主

1、一层钢框架、2层门市钢架门市钢架需要怎么控制? 门市钢架钢架是整体分析整体计算?还是门式钢架整体分析单独计算?参数控制需要注意什么请各位大神说说:victory:

1、一层钢框架、2层门市钢架门市钢架需要怎么控制? 门市钢架钢架是整体分析整体计算?还是门式钢架整体分析单独计算?参数控制需要注意什么
请各位大神说说:victory:
免费打赏
奔跑freedom
2013年10月06日 08:52:44
12楼
steven8695 发表于 2013-8-25 09:07 这个问题,老庄钢结构视频教程里,讲的很详细老庄结构,你也看啊啊
回复
0575lsj
2013年10月06日 09:14:55
13楼

一般来说都是整体建模分析计算的 一层用钢结构设计规范 二层用门式钢架设计规范验算 二层钢梁要定义为门式钢梁 系杆按梁输入两端铰接 注意钢柱的计算系数。。。。。。
回复
mingxi_07
2013年10月07日 08:55:38
14楼
学习!!!!!!!!!!!!
回复
xahs
2013年10月09日 16:41:51
15楼
steven8695 发表于 2013-8-25 09:07 这个问题,老庄钢结构视频教程里,讲的很详细老庄结构视频?哪一期,能否给个链接谢谢!
回复
土木结构
2013年10月09日 18:40:39
16楼
确实很复杂啊 我也搞不懂
回复
wanglifeng0455126
2014年09月15日 20:40:12
17楼
框架顶层为门式钢架,组合时总出错时什么原因?大师指点下吧
回复
liuyuyang521
2014年09月18日 09:21:50
18楼
请高人指点,同求
回复
anantaoqi
2014年09月18日 10:28:23
19楼
路过学习哈,还没碰到这样的情况呢,未雨绸缪
回复
抗弯构件
2014年09月24日 16:38:06
20楼
这个我做过 也经过图审了 按三维钢框架建模 门式钢架部分定义为门钢梁 门钢柱 要注意系杆支撑的布置和考虑我们檩条和屋面板对于质量系数的贡献 不然很容易 门钢梁出现局部偏振 导致有效质量系数过不了的情况 我把门钢的屋面定义成10mm厚的楼板 定义成刚性楼板 有效质量系数才过的 不知道这样对不对 不过图省说 檩条密点应该能控制住 偏振
回复
gdtop
2014年09月29日 10:24:12
21楼
过来学习学习
回复

相关推荐