并网逆变器中是否需要在线直流母线绝缘检测
bietong
bietong Lv.6
2013年08月22日 12:00:53
只看楼主

昨天去参加了2013第五届广州国际太阳能光伏展览会,看到了传说中的并网逆变器柜, 通过看产品资料,以及和该厂的技术人员聊了会, 发现他们的逆变器没有母线绝缘检测,他们只是通过互感器,来测量母线 的电压和电流, 要是超过保护值,逆变器就会停止工作。但是我看了有些甲方的技术要求, 为什么有的需要实时在线直流母线绝缘检测了, 求高手解答。

昨天去参加了2013第五届广州国际太阳能光伏展览会,看到了传说中的并网逆变器柜, 通过看产品资料,以及和该厂的技术人员聊了会, 发现他们的逆变器没有母线绝缘检测,他们只是通过互感器,来测量母线 的电压和电流, 要是超过保护值,逆变器就会停止工作。但是我看了有些甲方的技术要求, 为什么有的需要实时在线直流母线绝缘检测了, 求高手解答。



gz_lian
2013年08月26日 09:03:41
2楼
关注中,:)
回复
bietong
2013年08月26日 15:52:54
3楼
gz_lian 发表于 2013-8-26 09:03 关注中,你也关注这方面的信息的么, 那敢问一句, 大哥是做什么的
回复
luogang55555
2013年10月25日 19:29:00
4楼
必须要有这功能!否则直流侧一次接地时不知道,系统带病运行,二次接地故障时就来不及了!
回复
wxz665
2013年10月28日 20:14:14
5楼
新的并网逆变器技术规程中有这样的要求。
回复
bietong
2013年10月29日 15:46:52
6楼
wxz665 发表于 2013-10-28 20:14 新的并网逆变器技术规程中有这样的要求。恩恩, 我是意大利DOSSENA光伏绝缘检测仪在中国总代理, 你可以加我QQ:752646296,我们相互交流一下。
回复
qianbotech
2016年04月22日 10:50:21
7楼
在金阳光等认证标准里有要求,对地绝缘电阻必须达到一定要求值,多少倒是忘记了。光伏电力系统其实就是IT(中性点)不接地系统,IT系统有个显著特征是 当发生单点接地故障时电网可以持续运行,但是这时候需要绝缘监测装置发出报警信号 让人员及时处理这个接地绝缘故障,如果发生2点故障就短路系统就要断电跳闸了。
你去看看东莞乾博电子的绝缘监测仪产品吧,特别是YNY-III型绝缘监测仪 交直流通用到1000V ,专门针对光伏系统用的,你也可去问问他们做绝缘监测仪的技术, 13560884596 QQ 356971507。
回复
一枕黄粱
2016年06月19日 14:06:07
8楼
可不可以后期加装绝缘监测装置?
回复
co1479811215374
2016年11月23日 15:24:02
9楼
需要,现在逆变器都带有 直流绝缘检测功能的,。
回复
同道者已难寻
2016年11月28日 08:29:01
10楼
加装绝缘监测装置,现实的照片是很么样的?
回复
qianbotech
2017年08月25日 10:15:48
11楼
同道者已难寻 发表于 2016-11-28 08:29 加装绝缘监测装置,现实的照片是很么样的? 就装这种绝缘监测仪就可以。
回复

相关推荐