商业综合体高压接线
atf_110
atf_110 Lv.2
2013年08月22日 10:14:08
只看楼主

本帖最后由 atf_110 于 2013-8-22 10:47 编辑 武汉的一个比较复杂的商业综合体项目,内部有沿街商业,餐饮酒店,卖场,KVT,酒吧,网吧,电影院,住宅面积大约10W平米,商业面积及地下室面积约10W平米,先发一个高压接线,有需要的同行请下载~~~!有需要沟通探讨的朋友请跟帖。

本帖最后由 atf_110 于 2013-8-22 10:47 编辑

武汉的一个比较复杂的商业综合体项目,内部有沿街商业,餐饮酒店,卖场,KVT,酒吧,网吧,电影院,住宅面积大约10W平米,商业面积及地下室面积约10W平米,先发一个高压接线,有需要的同行请下载~~~!有需要沟通探讨的朋友请跟帖。

QQ图片20130822104508.jpg

008a70fc25c44ca1280b.zip
281 KB
立即下载
免费打赏
阿米尔汗
2013年09月10日 08:46:42
2楼
...................................
回复
david200901050
2013年09月13日 12:35:54
3楼
学习啦;谢谢
回复
xinye10
2013年09月13日 14:28:42
4楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-9-13 14:30 编辑

很好的一个讨论平台。 @恶魔的脚印 @lingxuct
个人觉得这个方案有点杂,不太清爽。 
对于物业用电、商业用电、住宅用电没有明确其主接线原则(三级负荷、二级、一级负荷的划分)。
最大的问题在于:一个开闭所的一段母线计算电流801A,你电缆该怎么选型?
几处细节,商榷下:
1.高压进线为什么就不能并列运行呢?
2.确定这里是进线备自投,而不是母分备自投?
3.高压进线设速断不妥;
4.高压计量、低压计量不必重复设置;

说说自己的想法:
商业、物业用电设一开闭所,单母分段;公用电设置一开闭所,单环网;进线考虑4回;
回复
zhumeng7225
2014年11月22日 20:58:20
5楼
谢谢楼主分享、、、、、、
回复

相关推荐

APP内打开