求助:各位大侠关于不管穿线的问题,先谢谢了
li527155073
Lv.9
2013年08月22日 09:47:29
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
设计室3.87KW的空调室内机布JDG20管穿BV5*2.5的线合规吗?电箱内的开关是BM65-63/3P 16A,是不是应该布25管,穿4平方的电线啊?
设计室3.87KW的空调室内机布JDG20管穿BV5*2.5的线合规吗?电箱内的开关是BM65-63/3P 16A,是不是应该布25管,穿4平方的电线啊?
免费打赏
duanhao288
2013年08月22日 15:45:03
2楼
线够了,管子小了
回复
xddswg
2013年08月28日 15:30:17
3楼
开关上20A的,线也跟着换。
回复
kanlong0810
2013年08月28日 15:38:20
4楼
,线也跟着换。