安徽新建一工业厂房,刚投入运行,最近两次雷雨天气,公司10KV配电室低压总开关跳闸,高压柜正常,值班电工去看了一下,就把电给送上了,公司配电情况是:1250KVA变压器一台,电力10KV高压架空线路,入户后高压电缆穿管地下敷设,TN-S,低压出线全部为地下电缆穿管,不知道什么原因造成这样的情况,应该如何检查处理?谢谢指教~!!
安徽新建一工业厂房,刚投入运行,最近两次雷雨天气,公司10KV配电室低压总开关跳闸,高压柜正常,值班电工去看了一下,就把电给送上了,公司配电情况是:1250KVA变压器一台,电力10KV高压架空线路,入户后高压电缆穿管地下敷设,TN-S,低压出线全部为地下电缆穿管,不知道什么原因造成这样的情况,应该如何检查处理?谢谢指教~!!
12楼
去掉欠压试下吧。。。。。
回复
13楼
摘掉欠压线圈线头,开关还送不上电
回复
14楼
yudert 发表于 2013-8-26 15:05 摘掉欠压线圈线头,开关还送不上电要将欠压线圈整个从断路器中拆除,不然线圈不得电是永远合不上断路器的。还有如果有欠压延时装置的话如果还是可调的话还可以将延时时间调大点(3S左右)再试试。
回复
15楼
首先 你说的这个情况和 雷电没有直接的关系 1 检查低压总开关是不是带漏电保护 一般带漏电保护的 在导线绝缘降低或者漏电电流超过额定值时都会发生跳闸的问题 2 检查防雷接地网是不是和变压器的中心点有连接 本人意见仅供参考
回复
16楼
lwj931877631 发表于 2013-9-7 10:58 首先 你说的这个情况和 雷电没有直接的关系 1 检查低压总开关是不是带漏电保护 一般带漏电保护的 在 …低压总开关发生的两次跳闸都是在雷雨天,低压总开关不带漏电保护,据厂家有过压保护,而且开关上有过压跳闸显示,两次跳闸都不是过压动作;接地检查过了,测试阻值也没问题