雷雨天低压总开关跳闸
yudert
yudert Lv.5
2013年08月22日 08:59:44
只看楼主

安徽新建一工业厂房,刚投入运行,最近两次雷雨天气,公司10KV配电室低压总开关跳闸,高压柜正常,值班电工去看了一下,就把电给送上了,公司配电情况是:1250KVA变压器一台,电力10KV高压架空线路,入户后高压电缆穿管地下敷设,TN-S,低压出线全部为地下电缆穿管,不知道什么原因造成这样的情况,应该如何检查处理?谢谢指教~!!

安徽新建一工业厂房,刚投入运行,最近两次雷雨天气,公司10KV配电室低压总开关跳闸,高压柜正常,值班电工去看了一下,就把电给送上了,公司配电情况是:1250KVA变压器一台,电力10KV高压架空线路,入户后高压电缆穿管地下敷设,TN-S,低压出线全部为地下电缆穿管,不知道什么原因造成这样的情况,应该如何检查处理?谢谢指教~!!
免费打赏
yudert
2013年08月22日 09:35:46
2楼
低压出线开关CWE-3200
回复
ranran12352
2013年08月22日 16:08:26
3楼
涌流 需要安装浪涌保护器
我们可以聊聊429257478
回复
自控
2013年08月22日 20:51:21
4楼
低压总开关有没有设低电压保护功能?
回复
dopic
2013年08月23日 07:42:42
5楼
不用考虑雷击浪涌,先考虑雨的影响,检查低压侧电缆及设备是否有浸水淋雨漏电现象。
回复
云飘飘
2013年08月23日 07:43:09
6楼
有没有过压保护。
回复
yudert
2013年08月23日 10:36:41
7楼
云飘飘 发表于 2013-8-23 07:43 有没有过压保护。两台低压电容补偿柜有浪涌保护器,咨询过开关厂厂家,开关内部有压敏保护,但两次跳闸时压敏保护未动作.
回复
yudert
2013年08月23日 10:38:06
8楼
tangyong11 发表于 2013-8-22 20:51 低压总开关有没有设低电压保护功能?开关有欠压保护,是瞬时的
回复
yudert
2013年08月23日 10:40:09
9楼
dopic 发表于 2013-8-23 07:42 不用考虑雷击浪涌,先考虑雨的影响,检查低压侧电缆及设备是否有浸水淋雨漏电现象。低压下面还有几级开关,电流小很多,都不跳的,只是低压总开关跳闸
回复
自控
2013年08月25日 17:42:28
10楼
本帖最后由 tangyong11 于 2013-8-25 17:44 编辑 yudert 发表于 2013-8-23 10:38 开关有欠压保护,是瞬时的你把这个功能给去掉,应该就是这个问题!线路在雷雨天气时会有瞬间失压的情况,而总开关也有欠压保护!
回复
海夜风
2013年08月26日 07:45:30
11楼
路过,学习学习~
回复