关于中性线是否要断开的讨论帖
grey111111
grey111111 Lv.4
2013年08月21日 18:31:06
只看楼主

刷土木币的别评论了。

刷土木币的别评论了。

免费打赏
ssqqugamd
2013年09月03日 09:11:57
33楼
1,规范没有错,我就是这么做的。
2,进户总开关一定4p,检修时断开(与电源有联系的线)安全。
3,如果进线的N线,在进线处有重复接地的N线例外。
回复
c168_com
2013年09月03日 16:53:37
34楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-3 17:13 编辑 luoqing 发表于 2013-8-28 12:27 在总线的N线上装 开关,有你后悔的时候支持这个说法,(当然单相2P不在讨论之列)就算是母联,我也主张用3P,变压器中性点一点接地。如果拿零线带电和断零的风险相比,还认为还是应该用3P,首选保证运行安全,至于维修,可以先测量零线,实在不放心,再挂接地。至于规范上说入户开关断开中性线,我想主要是针对普通住宅单相配电。
回复
海夜风
2013年09月04日 00:32:50
35楼
TN-C-S系统中,建筑物进线处PEN重复接地,在这里你总开关装4P开关有什么意义呢?
回复
海夜风
2013年09月04日 00:35:07
36楼
在TN-S系统中,已经有了PE线的接地保护,装4P开关又有什么意义呢?(单相2P例外)
回复
海夜风
2013年09月04日 00:37:47
37楼
在TN-C系统中,PEN是唯一的接地保护线,PEN不可断,能装4P吗?
回复
海夜风
2013年09月04日 00:49:46
38楼
TT系统中,4P是必须的了,IT系统中,只有3P,你要用4P,第四个P只有接空气了,OVER。刷分讨论两不误:lol
回复

相关推荐

APP内打开