请教大家一个问题:原R134a冰箱可否灌R404a制冷剂进行制冷?注:毛细管流量可调,其余压缩机、冷凝器、蒸发器不变。谢谢!
请教大家一个问题:
原R134a冰箱可否灌R404a制冷剂进行制冷?
注:毛细管流量可调,其余压缩机、冷凝器、蒸发器不变。
谢谢!
2楼
回复
3楼
回复
4楼
无人回复?
深情呼唤版主……:)
回复
5楼
应该不行吧?制冷剂参数、性能不同,对整个冰箱影响必然与原设计不一致吧
回复
6楼
这两种压机都用POE合成油,油是没问题的.但R134Ag与R40A的特性还是差不少的.
首先运行压力上R404比R134A高不少,同样50度的冷凝温度R404A压力23Bar,R134A压力13bar.
单位容积制冷量R404A比R134A高不少,约1.4倍.也就是说如果你的系统压机不换,原来用R134A的换成R404A后,压机排量不变,原来的两器就小了,这样系统是不能正常工作的.反过来,如果原来是R404A,换成R134A,制冷量约为原来,系统能运行,安全上没有大问题
回复
7楼
压力不同顾压缩机的功效是不一样的!换装会大大限制压缩机的工作效率!!
回复
8楼
学习一下:)
回复
9楼
饱和压力差的太多了
不考虑润滑油,不考虑制冷量,光从维持设备正常稳定运行的角度来看
原134a的系统,换404a以后,机组也可能无法维持长期连续的稳定运行(压缩机功耗增加排气温度增加,系统管道承压增加等等)
回复
10楼
费电呀 不好
回复
11楼
jenry820 发表于 2013-8-21 17:35 可以的,管液量要调一下