排烟风管隔热是否等同于提高耐火极限
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年08月21日 15:21:45
来自于通风排烟
只看楼主

根据相关规范和技术措施,排烟风管水平穿越防火分区,其风管的耐火极限需不应小于1h, 在吊顶内的排烟风管应采用不小于50mm厚的不燃材料隔热。这二者如何理解: 1. 不穿越防火分区,吊顶内的排烟风管用50mm厚的不燃材料隔热,即可,排烟风管采用普通的镀锌钢板 2. 穿越防火分区,不在吊顶内的,比如地下车库的排烟兼排风合用的风管,采用耐火极限不小于1h的风管 ,此时不需要隔热;疑问:耐火不小于1h的风管如何实现,如果是耐火1h,穿越防火分区要加排烟阀么?

根据相关规范和技术措施,排烟风管水平穿越防火分区,其风管的耐火极限需不应小于1h,
在吊顶内的排烟风管应采用不小于50mm厚的不燃材料隔热。
这二者如何理解:
1. 不穿越防火分区,吊顶内的排烟风管用50mm厚的不燃材料隔热,即可,排烟风管采用普通的镀锌钢板
2. 穿越防火分区,不在吊顶内的,比如地下车库的排烟兼排风合用的风管,采用耐火极限不小于1h的风管
,此时不需要隔热;疑问:耐火不小于1h的风管如何实现,如果是耐火1h,穿越防火分区要加排烟阀么?
3. 穿越防火分区,且在吊顶内,难道在耐火极限不小于1h的风管外再用50mm厚的不燃材料隔热?
还是用普通镀锌钢板+50mm厚的不燃材料即可。
免费打赏
new_hvacer
2013年08月22日 11:49:38
2楼
紧接着问:消防补风的风管需要耐火极限1的要求么
回复
lemonocean
2013年08月22日 12:42:23
3楼
两个是不同的概念。隔热是为了不让排烟管本身的高温引燃吊顶内的可燃物。耐火极限是风管的安全性
回复
云飘飘
2013年08月22日 13:02:22
4楼
不等于提高。

pzkpzk很好的资料,谢谢

回复
tianway6
2014年12月26日 16:43:17
5楼
楼主考虑很细致~~个人理解镀锌钢板的耐火极限应该能满足不低于1.0h。
回复
gdp2013
2015年01月09日 17:38:41
6楼
厚度小于1mm的镀锌钢板的耐火极限小于1h。
回复
独狼312
2019年05月31日 10:48:27
7楼
不等于!因为铁皮管道是没有耐火极限一说,只有做气凝胶耐火板包覆才能够达到耐火极限!详情请咨询185-2381-1102