求助:为什么斜板沉淀池的斜板有两个角度?
fengnudexiaoniao
2013年08月21日 15:19:06
来自于水处理
只看楼主

斜板是连体的,下面的角度小(估计45°),上面的角度大(估计60°),为什么,没见过这样的啊~  P:前面是有预沉的,大颗粒基本已沉,斜板是除小颗粒用的,汽车工业废水

斜板是连体的,下面的角度小(估计45°),上面的角度大(估计60°),为什么,没见过这样的啊~
  P:前面是有预沉的,大颗粒基本已沉,斜板是除小颗粒用的,汽车工业废水

免费打赏
li124818170
2013年08月22日 12:57:20
2楼
上面的角度大,下面角度小,颗粒会不会沉积在连接处即角度转折处?
回复
liupeng60
2013年08月22日 23:34:29
3楼
有图吗,是不是变形了
回复
huangzhimin
2013年08月23日 13:43:35
4楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)以下规定:
9.4.20 斜管设计可采用下列数据:斜管管径为 30~40mm ;斜长为 1.0m ;倾角为 60°。
9.4.22 侧向流斜板沉淀池的设计应符合下列要求:
1 斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用 0.16~0.3mm/s ,液面负荷可采用 6.0~12m3/(m2·h) ,低温低浊度水宜采用下限值;
2 斜板板距宜采用 80~100mm ;
3 斜板倾斜角度宜采用 60°;
4 单层斜板板长不宜大于 1.0m 。
回复
scubao
2013年08月23日 17:11:35
5楼
挺奇怪,难道是异形的? 这样做的目的是什么

回复
曝气软管之父
2013年08月24日 14:44:50
6楼
非标!!!!!!哈哈!:lol
回复
飞扬水伯爵
2013年08月24日 18:35:50
7楼
两层斜管一般用于给水处理中,上层孔径小下层孔径大,这种设计应用很早了,一般是一体化净水设备里用的,但实际运行效果非常一般,不推荐使用。设计院有时候还按一体化的净水设备设计,但已经在工程实践中改了很多。对于给水处理,还是按稳妥的设计为好,因为其悬浮物较少不像污水那样浓度高,所以沉降速度慢,更应考虑充分的泥水分离时间,所以还是用常规的单层逆向流斜管沉淀池考虑,设计负荷取低值。
现在还有好多用户迷信什么高效XX设备,宣传什么占地小运行费用低等等优点,实际工程实践都很难达到设计效果。做环保记住一点,一定要按规范和标准踏踏实实做项目,这是基本的职业素养。:D
回复
comebaby1188
2013年08月25日 19:37:39
8楼
同意楼上观点。
两层斜板(管)我在一体化净水器中见过,但倾角是相对的就像>的样子。主要作用是下层斜板做出水导向,上层做沉淀导向。
回复
niyaming
2013年08月26日 12:12:39
9楼
同意楼上的 下面一层主要是起导流作用 上面才是主要起沉淀 作用
回复
bilijin
2013年08月26日 13:22:43
10楼
斜板沉淀也就一体化设备用用还行,大池子怎么设计都是那个死样
回复
jianghuaqq
2013年08月26日 16:57:59
11楼
楼上的可别小瞧了斜板沉淀池啊,20万吨/天的工业废水处理中也在用斜板沉淀池呢。
回复

相关推荐