问一个比较弱智的问题我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?多谢,在线等
问一个比较弱智的问题
我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右
是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?
多谢,在线等
2楼
沉淀池设计时主要控制表面负荷,确定沉淀池面积,然后根据泥斗、沉淀区高度及斜板长度确定沉淀池的深度。斜板沉淀尤其不需要考虑HRT的问题。
回复
3楼
我们的设计表面负荷时0.75,沉淀面积是115 板间距8.1cm,尺寸8.3*2.25*3.9 上部水深才20cm
牛人帮忙分析一下谢谢
回复
4楼
8.3X2.25X3.9是沉淀池的规格吗?
面积按照水量和负荷算就行,0.75很保守,没有问题。
泥斗设计好,3.9米的池深也够了~~ 不要纠缠于停留时间。
回复
5楼
同意这个仁兄的观点...设计时,根据水量和负荷来算.
回复
6楼
了解了,谢谢了!
回复
7楼
赞同2楼的观点,沉淀池设计时主要控制表面负荷,确定沉淀池面积,然后根据泥斗、沉淀区高度及斜板长度确定沉淀池的深度。
停留时间一般选1小时。最简单方法就是按表面负荷计算即;每小时处理5吨水,沉淀池的表面积就是5平米,10吨水就是10平米,依此类推。(仅供参考)
也可按污水成分及沉降速率,作些调整。
回复
8楼
斜管沉淀池设计一般考虑表面负荷。同等情况下,当然表面负荷取的越小,当然停留时间久越长喽,沉淀的效果应该是更好
回复
9楼
回复
10楼
是啊 还是按表面负荷算 不要单纯考虑停留时间
回复
11楼
“我们生产销售塑料迷宫斜板。负荷可达到12”
问两个问题,1、塑料迷宫斜板,泥水分离效果可能不错,但是否更容易堵塞!
2、负荷可达到12,是个什么概念?。
回复