框支柱承受的剪力怎么调整
penghuajj
penghuajj Lv.3
2013年08月21日 11:00:36
只看楼主

我第一次做转换结构,请教一下:当框支柱为3层以上时,每层的框支柱承受的剪力之和应至少取结构基底剪力的30%,我想问一下pkpm里面怎么操作,现在我看框架柱的地震剪力百分百还差很多,要不要把柱子做大 ,人工调整 ; 不知道pkpm程序是自己提高吗 麻烦给我指点一下 万分感谢

我第一次做转换结构,请教一下:当框支柱为3层以上时,每层的框支柱承受的剪力之和应至少取结构基底剪力的30%,我想问一下pkpm里面怎么操作,现在我看框架柱的地震剪力百分百还差很多,要不要把柱子做大 ,人工调整 ; 不知道pkpm程序是自己提高吗 麻烦给我指点一下 万分感谢


免费打赏
cuiyao2046
2013年08月27日 17:43:11
2楼
同问该问题啊:)
回复
lgx19901016
2013年09月22日 22:24:44
3楼
试试加截面尺寸,相差不超过5%不用管的。
回复
gaozhiling79
2013年09月23日 08:57:04
4楼
我觉得是理解规范的问题,底下几层是框架结构或剪力墙很少,根本保证不了框架柱承担剪力不大于30%。如果加很多抗震墙,那底层的大空间很难满足。
回复
yueqian911
2014年05月22日 09:27:33
5楼
SATWE的调整系数有一个框支柱机那里调整系数,程序默认是5,可以自己修改,在0.2V0输出文件中可以输出各数值,框支柱的20%或30%除以现在的框支柱剪力小于5即为调整了!
回复
杨帆起航
2014年05月26日 16:19:32
6楼
这一条pkpm软件能自己调整,我打电话问过pkpm公司,调整系数在文本文件里面有的
回复
liuxiaoben90
2017年03月10日 09:07:30
7楼
杨帆起航 发表于 2014-5-26 16:19 这一条pkpm软件能自己调整,我打电话问过pkpm公司,调整系数在文本文件里面有的请问下在哪个文本中,没有找到