有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与变压器连接,请问1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与变压器连接,请问
1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?
3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
2楼
中置柜带变压器,变压器前面有隔离开关的一个柜子,如果中置柜是专柜(只给这一台变压器供电),则隔离开关的功能只有在检修时拉开,不装任何保护,且需要装联锁(隔离开关没合上时,中置柜的断路器不能合闸),这样,就需要用控制电缆从变压器侧接到高压开关柜,有控制电缆了,变压器的保护(接点信号)都可以接入控制电缆到高压柜(多几芯就可以)。
隔离开关是不能带负荷拉合闸的,隔离开关上也需装联锁(电磁铁)锁住操作把手。所以,隔离开关上是不能装分励脱扣的。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-8-21 11:29 中置柜带变压器,变压器前面有隔离开关的一个柜子,如果中置柜是专柜(只给这一台变压器供电),则隔离开关 …用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?同问,还有HXGN SF6能否装继电保护的? 请版主说解一下
回复
4楼
变压器的保护由上级总站10kV出线开关负责。只要是一对一,那么变压器的进线电流就完全等于上级开关的出线电流阿
回复
5楼
aidexianqi 发表于 2013-8-21 13:21 用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?同问,还有HXGN SF6能否装继电保护的? 请 …负荷开关不能装自动脱扣装置
回复
6楼
楼主问题问的好啊,进线开关都必须装断路器原来是这样原因啊
回复
7楼
zzhspeed 发表于 2013-8-21 13:45 负荷开关不能装自动脱扣装置你确定?。。。。。。。。
回复
8楼
zzhspeed 发表于 2013-8-21 13:45 负荷开关不能装自动脱扣装置我做箱变设计虽然不到一年,但出高压负荷开关带自动脱扣装置的二次图纸还真不少
回复
9楼
看楼上各位没答到点子上,我来答吧。首先给楼主的建议是做一台高压环网柜,环网柜先有高压隔离开关,后面一个高压负荷开关加熔断器的组合电器。问答如下。
1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
高压负荷开关加熔断器的组合电器可以实现过流保护,前提是熔断器电流选择合适,详见配电手册217页。
2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?
当然可以,我做过很多。
3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
不需要,如果中置柜离得远,这样做可能保护不够灵敏,建议选用专用的变压器保护装置,直接作用于高压负荷开关。
最后说一句,高压负荷开关加熔断器的组合电器可以带负荷操作。
回复
10楼
装继电保护的条件:
一次设备有“能分断最大短路电流的断路器”,有测量电流信号的电流互感器;
二次设备有继电保护所需的综保或老式电流继电器等,有二次控制保护的且可靠的电源。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-8-21 14:51 装继电保护的条件:一次设备有“能分断最大短路电流的断路器”,有测量电流信号的电流互感器;您说的这些在中置柜内都有,操作电源有直流屏。到底是就近由环网柜来保护还是由中置柜来保护,哪种更合理些
回复