这样的住宅消火栓立管该怎么布置?
rock99
rock99 Lv.2
2004年11月17日 17:55:33
只看楼主

请问哪位能手知道:只有一个楼梯间(一梯两户)的11层住宅,布置消火栓立管时,我是应该设一根立管用双阀消火栓还是应该设两个立管每个立管带一个普通的消火栓呢?若是前者是不是不符合“高规”的连成环状的要求了?

请问哪位能手知道:只有一个楼梯间(一梯两户)的11层住宅,布置消火栓立管时,我是应该设一根立管用双阀消火栓还是应该设两个立管每个立管带一个普通的消火栓呢?若是前者是不是不符合“高规”的连成环状的要求了?
zzhb
2004年11月17日 17:58:33
2楼
应该设两个立管每个立管带一个普通的消火栓
回复
pmj97
2004年11月17日 18:59:06
3楼
立管连起来不就成环了吗
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月18日 14:42:55
4楼
设一根立管、双阀双出口消火栓。你的建筑这样设也满足高规要求。7.4.2条。
回复
yuko
2004年11月19日 08:58:54
5楼
设一根立管就够了
回复
careweb
2004年11月19日 09:25:59
6楼
4楼正解
回复
lijianshenghua
2004年11月19日 11:41:24
7楼
对,设一根足已
在底层连成环就可以了
回复
zllcleo
2004年11月19日 12:01:10
8楼
18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650平米的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可。
必须采用双阀双出口型消火栓的地方,可采用双立管,各消火栓分别接自不同立管
回复
风规自远
2004年11月19日 12:05:56
9楼
8楼的解答最完善
回复
qbs111
2004年11月19日 15:32:36
10楼
设一根立管可以了。可以按塔式住宅来设计。