工业厂房设备基础的问题
黑毛衣free
2013年08月21日 10:16:37
来自于地基基础
只看楼主

刚接到个工业厂房的,三层框架,从给我土建提资图上看,主要有两排设备,一排置于二楼楼面上,一排穿过三楼楼板,每一个都差不多十几吨,不知道该怎么布置基础,下面的梁改如何拉,特别是穿过三楼楼板的那一排设备,着力点在哪里的,毫无头绪,还有,动载系数是不是就是静载乘以这个系数当做活载输在pkpm里面。管道楼口周围需要布梁吗跪求有经验的前辈给以指导,感激感激~~

刚接到个工业厂房的,三层框架,从给我土建提资图上看,主要有两排设备,一排置于二楼楼面上,一排穿过三楼楼板,每一个都差不多十几吨,不知道该怎么布置基础,下面的梁改如何拉,特别是穿过三楼楼板的那一排设备,着力点在哪里的,毫无头绪,还有,动载系数是不是就是静载乘以这个系数当做活载输在 pkpm里面。管道楼口周围需要布梁吗
跪求有经验的前辈给以指导,感激感激~~


4.png

免费打赏
黑毛衣free
2013年08月21日 15:57:32
2楼
顶一下,不要沉了,为什么没人:Q
回复
wanglixin6181
2013年08月21日 20:46:03
3楼
黑毛衣free 发表于 2013-8-21 15:57 顶一下,不要沉了,为什么没人难度有些大,不好贸然下结论。以下仅是初步想法,不能作为依据。置于二楼楼面上时,可以考虑采用平行梁,其中两只脚放在一根梁上,第三只脚放在另一根梁上,并将板加厚。穿过三楼楼板时,圆孔直径达2米,又是三只脚并悬挂在楼面上,这样就比较麻烦了。下面附图仅供楼主参考,只是一个大致的思路。4731888
回复
无间道
2013年08月22日 06:21:00
4楼
结构是必须通过梁来承担设备基础的。
回复
guohua19891007
2013年08月22日 09:26:25
5楼
:):):):):):):):):)
回复
两个苹果
2013年08月21日 10:16:38
6楼
第二层楼面的设备,看条件应该是三个支脚或者是四个支脚,梁的布置要保证设备支架都落在梁上,最好落在十字交叉的梁上;第三层设备按照图示应该是挂耳式的,一般有四个挂耳,但是挂耳的位置比第三层的地面要低一些,应该采用错层层间梁支撑,或者做深梁,深梁下部做小牛腿来支撑。设备荷载的输入按照《HGT 20674-2005化工建(构)筑物楼面荷载设计规定》,按照规范要求输。
回复
黑毛衣free
2013年08月22日 09:40:51
7楼
感谢大家的帮助,设备是三个脚的,另附两个平面图和一个剖面图给大家参考~
回复
黑毛衣free
2013年08月22日 09:41:52
8楼
一介书生第二 发表于 2013-8-21 20:46 难度有些大,不好贸然下结论。以下仅是初步想法,不能作为依据。置于二楼楼面上时,可以考虑采用平行梁 …感谢大家的帮助,设备是三个脚的,7楼另附了两个平面图和一个剖面图给大家参考,请大家多提建议~
回复
黑毛衣free
2013年08月22日 09:42:13
9楼
无间道 发表于 2013-8-22 06:21 结构是必须通过梁来承担设备基础的。感谢大家的帮助,设备是三个脚的,7楼另附了两个平面图和一个剖面图给大家参考,请大家多提建议~
回复
黑毛衣free
2013年08月22日 09:43:00
10楼
无间道 发表于 2013-8-22 06:21 结构是必须通过梁来承担设备基础的。感谢大家的帮助,设备是三个脚的,7楼另附了两个平面图和一个剖面图给大家参考,请大家多提建议~
回复
黑毛衣free
2013年08月22日 09:43:34
11楼
masterwang1985 发表于 2013-8-22 09:28 第二层楼面的设备,看条件应该是三个支脚或者是四个支脚,梁的布置要保证设备支架都落在梁上,最好落在十字 …感谢大家的帮助,设备是三个脚的,7楼另附了两个平面图和一个剖面图给大家参考,请大家多提建议~
回复

相关推荐

APP内打开