PT柜问题
shifchily
shifchily Lv.2
2013年08月20日 19:30:28
只看楼主

今天送电,从中置柜到环网柜,然后环网出线分别到2台315KVA变压器,线路中并一台PT柜,PT是V型接法,2个绕组,1个100V,1个220V,2台变压器得电后,再送的PT柜,其中PT送了后,一台变压器跳闸了。PT柜的100V绕组测量起指示电压作用,220V绕组给环网柜的电源用,其中跳闸电源也取自PT得220V绕组上。想问一下,为什么送PT,变压器出线柜会跳闸呢?变压器的跳闸就只接了网门上面的行程开关到我环网柜上面的一对常开点。

2013年08月20日 19:49:50
2楼
如果可能请提供系统图及原理图,你这样问没办法回答的,你的PT为什么要最后送,那你是手动合上变压器的出线柜?
回复
shifchily
2013年08月20日 20:13:37
3楼
SF6的开关,全是手动操作,没有电动机构,前端计量柜以有供电局的计量表上面显示电压,所以PT柜合闸的时间没有强制要求。PT柜在这个系统中100V绕组只起测量电压指示。220V的只是给开关分励线圈电源。
回复
j2351819775
2013年08月20日 21:21:04
4楼
shifchily 发表于 2013-8-20 20:13 SF6的开关,全是手动操作,没有电动机构,前端计量柜以有供电局的计量表上面显示电压,所以PT柜合闸的时间没 …网门开关未到位,跳闸线圈得电就动作,电源来自PT柜。
回复
shifchily
2013年08月20日 21:27:55
5楼

跳闸了之后我在出线柜那个常开点配合网门的开关用喇叭打过,是正常的。
回复
state-grid
2013年08月20日 21:32:29
6楼
网门行程开关要接常闭点啊,关门后触点就断开
回复
j2351819775
2013年08月20日 22:04:58
7楼
state-grid 发表于 2013-8-20 21:32 网门行程开关要接常闭点啊,关门后触点就断开如果没有其他保护回路的话,只有它啦。用一个简单方法:跳闸回路的两条线,松开一条,再给220v,如果不跳的话,用原来松开的那条线碰下跳闸回路,如果动作的话,就认真查下网门回路的常开,常闭点。
回复
qzw_cool
2013年08月21日 14:11:17
8楼
:victory::victory:
回复
afeihust
2013年08月21日 15:32:28
9楼
最好配上系统图,说的不明白
回复
暗夜星痕
2013年08月22日 08:04:25
10楼
学习了谢谢大家
回复
qm85328666
2013年08月22日 14:43:27
11楼
网门上面的行程开关线路出问题了(只有,唯一的可能)
回复