发电机出口CT问题
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2007年09月14日 12:22:17
来自于电站工程
只看楼主

3MW-5MW的发电机出口CT,就是装在小间穿墙套管处的CT,现在都有哪些型号?我只有设备手册中的老型号,就是准确等级0.2,0.5,D的那种.诸位,你们现在用什么型号的呀?!先行谢过回帖者!回帖就赠分(水贴可不给啊).

3MW-5MW的发电机出口CT,就是装在小间穿墙套管处的CT,现在都有哪些型号?
我只有设备手册中的老型号,就是准确等级0.2,0.5,D的那种.
诸位,你们现在用什么型号的呀?!
先行谢过回帖者!回帖就赠分(水贴可不给啊).
免费打赏
tcchezhong
2007年09月15日 09:57:29
2楼
怎么没人来领分啊!?
??!!
回复
long98194
2007年09月15日 10:51:03
3楼
LZC-40.5型电子式电流互感器主要用于采用电缆和复合绝缘母线进出线的高压电器设备,与电子式仪表、微机测量保护装置配套使用,可同时实现测量、控制、保护和数据传输等多重功能,能方便地置于各种40.5kV及以下电压等级的高压开关柜中。
二、技术参数
序号 额 定 值 参 数
1 设备最高电压 40.5kV
2 额定一次电流 50A-2500A
3 额定二次输出(测量) 1V
4 额定二次输出(保护) 150mV
5 额定短时热电流 20kA、25kA、31.5kA
6 额定动稳定电流 50kA、63kA、80kA
7 额定负荷 >10kΩ
8 额定频率 50Hz
9 准确级(测量) 0.2、0.5、1
10 准确级(保护) 5P
11 局部放电水平 ≤20pC
12 二次端子对地工频耐压(1min) 2000V
13 重量 2kg
回复
long98194
2007年09月15日 10:54:29
4楼
电子式电流互感器(ECT)

产品概述

  电子式电流互感器(ECT)(原称:磁光电流互感器)是国际上于二十世纪八十年代开始研制的新一代互感器,其测量原理与传统电磁式互感器相比有本质的区别,它是集光学、特种光学材料、光通讯、电磁学、高压、绝缘、电子和计算机技术为一体的高科技产品,为高压、超高压输变电系统的电气测量和电气保护提供了更为先进更为可靠的安全装置;是高压、超高压输变电系统由传统控制向电子、数字控制转变的重要手段,符合世界电力电流测量设备的发展方向,是电磁原理互感器的理想更新换代产品。目前世界上仅有极少数国家有相应产品问世并开始小规模进入市场。我国的直流输电项目中已开始装备该新型设备。

 由西安同维电力技术有限责任公司独立开发设计制造的新一代电子式电流互感器吸取了国外产品的先进经验,运用了多种高科技尖端制造技术,拥有自主的知识产权,其独特的设计与制造技术获得国家专利。同时该产品的规模化生产被列为“国家高技术产业化示范工程项目”,受到党和国家领导人以及地方政府的高度重视与大力支持

说明书下载

产品特点

●采用干式复合支柱绝缘子,不充油不充气,安全可靠,免维护;

●传感器无铁磁材料,不存在磁滞、剩磁和磁饱和现象;

●一次、二次之间传感信号由光缆连接,绝缘性能优异,且具有较强的抗电磁干扰能力;

●体积小、重量轻,安装使用简便;

●低压侧无开路而引入高压的危险;

●产品运行维护成本低;

●二次开路对次级系统不造成危害;

●具有1A标准电流输出接口、带功率输出的特点,可直接替换传统产品;

●具有光、电数字接口功能,便于二次部分的升级换代和数字化变电站的建设。

主要技术参数:

1.产品的使用条件

使用环境温度:-30℃~50℃ 日平均不超过30℃

空气相对湿度:<95% RH

风 速:<35m/s

大 气 条 件:无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性物质

海 拔:1000m-4000m(海拔超过1000m时,可特殊订货)

2. 产品的主要技术参数

型号 技术参数
LDGDZB-110W2
LDGDZB-220W2

额定标准电压
110kV
220kV

最高工作电压
126kV
252kV

额定一次电流
100A-4000A

额定二次电流
测量级1A 保护级50mA

额定短时热电流
3s 50kA

额定动稳定电流
(峰值) 125kA

额定输出负荷
10VA、20VA、30VA

相应准确级
测量级
0.2 s
保护级
5P

准确级限值系数
20

供电电源额定电压
AC:220V±20%、50Hz;DC:220V

额定工频耐受电压

(方均根值)
230kV/1min
460kV/1min

额定雷电冲击耐压
550kV (峰值)
1050kV (峰值)

爬 电 距 离
3232mm
6372mm

产品外型尺寸
1945×450×495
3065×450×495

包装外型尺寸
2010×620×630
3250×620×630

产品总重量
127kg
140kg

二次输出接口方式
AC0-5V、RS485(按用户要求配置)

回复
demoniac
2007年09月17日 18:20:26
5楼
一、产品简介:LZC3-12型电子式电流互感器是与智能断路器配套使用的专用互感器。与电子式仪表、微机测量保护设备配套使用,可同时实现测量、控制、保护和数据传输等多重功能,二次开路时不会产生高电压。
二、技术参数:
序号额定值 1 设备最高电压 12kV
2 额定一次电流 50A-3000A
3 测量级额定输出 4V
4 保护级额定输出 150mV
5 额定短时热电流 25kA、31.5 kA 、40 kA
6 额定动稳定电流 63kA、80kA、100kA
7 额定负荷 >10kΩ
8 额定频率 50 Hz
9 准确级 0.2、0.5/5P20
10 局部放电水平(28kV) ≤20pC
11 二次端子对地工频耐压(1min) 2000V
12 重量 2kg


回复
tcchezhong
2007年09月18日 08:23:44
6楼
就没有LMC-10和LMCD-10的换代产品吗!?
提供换代产品正确资料者,另行增分100(到站务开帖).
回复
li889800
2007年09月18日 18:24:48
7楼
大连二互
LFZB8-10A、B
穿墙式全封闭电流互感器
额定绝缘水平:12/42/75KV
负荷的功率因数:0.8
额定二次电流:5A/1A

LFZB8-10C(是专门取代LFC-10等老产品而设计的)
穿墙式全封闭电流互感器
额定绝缘水平:12/42/75KV
负荷的功率因数:0.8
额定二次电流:5A/1A

回复
wz20060217
2007年09月19日 11:27:38
8楼
我用过发电机出口处的互感器,可以用LMZB-10Q型的,特别是大电流的场合。
回复
tianzhik
2007年09月30日 11:35:03
9楼
这么小的发电机对准确度要求不高吧~CT就看你自己了
回复

相关推荐

APP内打开