请问电动机的暂态电势正比于励磁电阻还是定子电压
daluge960
daluge960 Lv.4
2013年08月20日 15:08:09
只看楼主

1.请问电动机的暂态电势是正比于励磁电阻还是定子电压 为什么2.熔断器的关合电流要求是大于等于短路冲击电流还是小于短路冲击电流3 三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等值漏磁通)还是漏磁通 为什么4.变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即电压调整率为0,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)还是容性 为什么

1.请问电动机的暂态电势是正比于励磁电阻还是定子电压 为什么
2.熔断器的关合电流要求是大于等于短路冲击电流还是小于短路冲击电流
3 三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等值漏磁通)还是漏磁通 为什么
4. 变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即电压调整率为0 ,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)还是容性 为什么
chl13611557045
2013年08月20日 17:56:34
2楼
1.端电压,E"=U-X"Isina
2.熔断器有关合电流?是断路器吧
3等值漏磁通,电磁耦合关系变成电路参数关系。
4变压器空载运行,即有铁损又有铜损,是感性的
不知道对不对。关注中
回复
sgsun
2013年08月20日 18:07:59
3楼
会有正比的关系?交流电机肯定不可能的,直流电机也许有啊,这要推导。应该是正比于线圈的磁通变化率。
回复
sgsun
2013年08月20日 18:15:15
4楼
2.如果我选的是小于短路冲击电流。保证过电流情况下,熔断器可以容断。
3,4已经给出答案了()。
回复
daluge960
2013年08月21日 09:07:19
5楼
这个公式的意思是不是表示关合电流大于短路冲击电流 对这两个电流的含义不清楚
回复
daluge960
2013年08月21日 09:25:15
6楼
这段话能否推断出上面问题中电压调整率为0时的负载是纯阻性还是容性
回复
daluge960
2013年08月21日 09:26:14
7楼
chl13611557045 发表于 2013-8-20 17:56 1.端电压,E“=U-X”Isina2.熔断器有关合电流?是断路器吧3等值漏磁通,电磁耦合关系变成电路参数关系。 …对是断路器 是我写错了 不好意思
回复
daluge960
2013年08月21日 09:27:56
8楼
chl13611557045 发表于 2013-8-20 17:56 1.端电压,E“=U-X”Isina2.熔断器有关合电流?是断路器吧3等值漏磁通,电磁耦合关系变成电路参数关系。 …对了 还有就是在网上百度的说是第一个问题与励磁绕阻成正比 因为暂态电压是不变的
回复
stormy2008
2013年08月22日 06:38:57
9楼


变压器空载损耗基本等于铁耗,短路损耗约等于铜耗
回复
qlbluotuoci
2013年08月22日 07:54:42
10楼
daluge960 发表于 2013-8-21 09:25 这段话能否推断出上面问题中电压调整率为0时的负载是纯阻性还是容性我认为必是容性负载。阻性或感性负载,电压一定低于二次空载电压的.
回复
chl13611557045
2013年08月23日 18:31:37
11楼
qlbluotuoci 发表于 2013-8-22 07:54 我认为必是容性负载。阻性或感性负载,电压一定低于二次空载电压的.不好意思,我看错题了,没注意额定电流,4题是容性负荷。U%=B*100%,额定电流,B=1,U%=0,只能小括号里为0,sina为负数,电流超前,综合负载为容性。
回复