今天碰到个难题,照明16A的单级开关,进线桩头L和N的电压是88V,其他的3个单级开关和N线是227V,这个4根L线哪里来的也没写,问问各位可能什么原因引起的?

今天碰到个难题,照明16A的单级开关,进线桩头L和N的电压是88V,其他的3个单级开关和N线是227V,这个4根L线哪里来的也没写,问问各位可能什么原因引起的?
免费打赏
fishbone_l
2013年09月08日 22:13:01
2楼
可能是那个照明16A的单级开关的L线接触不良
回复
fitman
2013年09月08日 23:07:14
3楼
如果照明开关的L线是单独引来的,那就必须检查他的上级开关和线路了。
回复
阿米尔汗
2013年09月09日 08:01:40
4楼
N线可能断了吧。。。
回复
暗蓝天空
2013年09月09日 08:03:28
5楼
听不明白。
回复
lingxuct
2013年09月09日 08:07:26
6楼
88V的那L线是空线,没接到电源上,88V是感应电。
回复
anhuidiangong
2013年09月09日 08:49:55
7楼
建议查线,不查怎么知道啊
回复
sjg9876
2013年10月15日 15:49:56
8楼
老弟我刚接手1年,上面什么都没写,2008年干的活,以前的电工太保守什么都不说,叫我一个人怎么查?对的那个L线肯定是断了,我就把负载接在旁边16A的开关上,就OK啦。不查了,桥架上线太多了10几根线。
回复
xkx870928
2013年10月15日 19:20:14
9楼
估计是零线断了 可以先查查
回复
sjg9876
2013年10月16日 12:09:11
10楼
对的,是L线的上一级接线断了,我摸了一下没事,是感应电。我就把负载接在旁边16A的开关上,不查了,桥架上线太多了10几根线。谢谢各位大侠:)
回复
fitman
2013年10月16日 12:48:03
11楼
sjg9876 发表于 2013-10-16 12:09 对的,是L线的上一级接线断了,我摸了一下没事,是感应电。我就把负载接在旁边16A的开关上,不查了,桥架上 …在厂里就是这么坑爹。如果是小负荷,转一个开关就可以了。但你还是要在进线处找出损坏的回路,并断开电源。因为损坏线路可能绝缘层也是损坏的,长期通电可能有危险。其实检查也很简单,断电后在未端并接双线,前端测电阻,很容易找出来,一个人就搞定。