求高手解释,梁上起柱、梁上起剪力墙,有什么依据吗?最近有个项目,半地下车库,一层中有个金库,要用到梁上起柱,不知道这样做可以吗,自重很大,荷载也不会小30KN,梁上起剪力墙有什么依据吗,每次问别人,都说可以做或不可以,理由是什么呢?期待高手分析!
求高手解释,梁上起柱、梁上起剪力墙,有什么依据吗?最近有个项目,半地下车库,一层中有个金库,要用到梁上起柱,不知道这样做可以吗,自重很大,荷载也不会小30KN,梁上起剪力墙有什么依据吗,每次问别人,都说可以做或不可以,理由是什么呢?期待高手分析!
2楼
在转换层会遇到梁上起柱,不过那转换梁一般比较大
回复
3楼
ivyandyan123 发表于 2013-8-20 09:57 在转换层会遇到梁上起柱,不过那转换梁一般比较大梁上起剪力墙呢?
回复
4楼
梁上起剪力墙就是框支梁,属于复杂高层的内容
回复
5楼
我做坡屋面的时候也遇到过这种情况。因为建筑造型需要,屋面层有时候要梁上加柱,柱下的梁就按框支梁计算。梁上加柱后,PKPM会自动按框支梁计算。
回复
6楼
规范要求结构属相结构连续,一般不考虑梁上起柱和起剪力墙,可以改变柱网做成悬挑结构!梁上起柱是转换梁,要求截面刚度大,另容易造成刚度突变,形成薄弱层!
回复
7楼
我同意框支梁的说法,不可随意起,应加强
回复
8楼
在这里学习了
回复
9楼
我也是新手 有的出屋面楼梯间位置就用的梁上柱 挺常见的 都是老工程师教我的 SATWE设置梁的时候设成转换梁
回复
10楼
金库四周必须是剪力墙且较厚,这个是银行方面的规范专门规定了的,所以必须要做,而金库常常在地上。此种情况下面的抬墙梁可以不按框支梁计算,但应该按框支梁构造即可。
回复
11楼
顶一个
,安框支梁做
回复