双层防空地下室排水问题
xiekailing
xiekailing Lv.7
2013年08月19日 21:52:40
只看楼主

本帖最后由 xiekailing 于 2013-8-19 22:02 编辑 我最近在做一个双层防空地下室,上下各三万多平米,负一层与负二层均分割成不同的防护单元,那么的话,负一层的排水怎么设计为好?方案一:负一层设独立的排水系统,设置集水坑(降楼板)单独排水。方案二:负一层用防爆地漏排水至负二层集水坑排出。人防问题一:负一层的简易洗消间的排水,应该需要在该简易洗消间设置集水井,即降板。

本帖最后由 xiekailing 于 2013-8-19 22:02 编辑

我最近在做一个双层防空地下室,上下各三万多平米,负一层与负二层均分割成不同的防护单元,那么的话,负一层的排水怎么设计为好?
方案一:负一层设独立的排水系统,设置集水坑(降楼板)单独排水。
方案二:负一层用防爆地漏排水至负二层集水坑排出。

人防问题一:负一层的简易洗消间的排水,应该需要在该简易洗消间设置集水井,即降板。
那么其余的虑毒室、除尘室等可以用防爆地漏接至负二层吗?还是还需要设置独立的集水坑,那么的话,防爆地漏接出来的热镀锌钢管将会在负一层板底的梁下经过,然后才进入负一层的集水坑,那么进入集水坑这里要怎么处理?



11.png


2.png


1.png

免费打赏
lichangan1000
2013年08月20日 10:10:41
2楼
两个防护单元,因为你的设计,变得不安全或影响使用。
负一层防护单元,都按降板设坑方案。
注意染毒区和清洁区概念。不能因设地漏而模糊。
回复
mohawk
2013年08月20日 10:16:58
3楼
个人认为应以负二层为主,以负一层为辅。所以在负二层应考虑最不利情况。若是在有严重滞水地区,应在车道口设置防灌闸门,以利于防洪。
回复
某日某月
2013年08月20日 13:31:47
5楼
两层都是人防的工程还是第一次看到,高手帮忙解答一下
回复
lichangan1000
2013年08月20日 14:00:09
6楼
我来谈谈:
地下室两层人防分两种:1.不同层是一个防护单元,2.不同层是两个防护单元。
无论哪种:设计要强调一个防护单元就是一个独立的人防工程。各自有自己的围护墙、板。与同一层两个及以上防护单元一样。强调各自独立性。
上下两层的防护单元,最容易犯的错误就是,染毒区与清洁区不分。
回复
yy99
2013年08月20日 16:23:13
7楼
按你的设计,与地下二层人防无关的管道进入了防护单元,即使采用防爆波地漏、加防爆波阀门都不可取,正确的做法应该是降板吊坑。
回复
xiekailing
2013年08月21日 09:42:14
8楼
lichangan1000 发表于 2013-8-20 14:00 我来谈谈:地下室两层人防分两种:1.不同层是一个防护单元,2.不同层是两个防护单元。无论哪种:设计要 …对,这个是容易搞错的问题。因为染毒区与清洁区一旦混淆,直接造成防护目的失效。但我依然不知道该如何设计为好。
回复
xiekailing
2013年08月21日 09:43:49
9楼
yy99 发表于 2013-8-20 16:23 按你的设计,与地下二层人防无关的管道进入了防护单元,即使采用防爆波地漏、加防爆波阀门都不可取,正确的 …与地下二层无关的管道,你是指防爆地漏的排水管么?那这个要怎么处理?来个图示意一下好不好~
回复
waterdn
2013年08月21日 10:27:26
10楼
最好是人防区设在地下二层
回复
xiekailing
2013年08月21日 10:31:27
11楼
waterdn 发表于 2013-8-21 10:27 最好是人防区设在地下二层但是本地方规定,需要做双层人防~
回复
waterdn
2013年08月22日 09:47:52
12楼
xiekailing 发表于 2013-8-21 10:31 但是本地方规定,需要做双层人防~那局部降板处理吧,管子不能直接通下来
回复