2根 300平方的铠装电缆(4+1)并联,会产生涡流吗?
2根 300平方的铠装电缆(4+1)并联,会产生涡流吗?
2楼
要看你怎么并联,A、B、C、N、PE分别一一对应并联,则没有问题。
回复
3楼
本帖最后由 henanqicha 于 2013-8-21 12:19 编辑
一般不会有太大的问题,仅仅能够满足使用而已。
电缆涡流的产生,最根本的原因是电缆的内阻;最直接的后果就是电缆长期高温而加速损毁。
下面的几个因素供参考:
1、如果电缆长度较长,达到了最远供电范围; 2、电缆截面选择较小,裕量不足; 3、电缆运行参数中,
电流密度较大; 4、运行的功率因数较低;5、环境温度较高;
6、参与运行的两根电缆实际敷设长度差别较大、质量差别较大、材质差别较大。
如果有一条或者几条因素都达到某个节点数值,那么,量变引起质变,电缆就会损坏了。
所以,电缆的科学安装、合理运行、和定期测定、定期巡视就很必要了。
回复
4楼
henanqicha 发表于 2013-8-21 12:17 一般不会有太大的问题,仅仅能够满足使用而已。电缆涡流的产生,最根本的原因是电缆的内阻;最直接的后 …非常感谢:handshake
回复