某些严重缺陷的现场施工照片
xiaowanzick
2013年08月19日 17:09:17
来自于工地图片
只看楼主

本帖内容,不是为了说明这些问题有多么的惊讶或奇怪,其实这样的诸多现象在如今的社会是比比皆是;分享这些缺失,是为了让更多的新人了解下如今的施工质量,也是提醒广大工作在第一线的技术、管理人员,加强现场各方面管理力度。P1:外墙石材干挂上下中缝偏大过大,整体效果差距很明显P2:室外道路下垫层底泥土被大雨冲塌,会严重影响道路 P3~4:B栋东侧空桥下的柱墩,由于标高相距40CM,施工单位私自加垫型钢,无任何焊接、固定措施

本帖内容,不是为了说明这些问题有多么的惊讶或奇怪,其实这样的诸多现象在如今的社会是比比皆是;分享这些缺失,是为了让更多的新人了解下如今的施工质量,也是提醒广大工作在第一线的技术、管理人员,加强现场各方面管理力度。
P1:外墙石材干挂上下中缝偏大过大,整体效果差距很明显
1.jpg


P2:室外道路下垫层底泥土被大雨冲塌,会严重影响道路
2.jpg


P3~4:B栋东侧空桥下的柱墩,由于标高相距40CM,施工单位私自加垫型钢,无任何焊接、固定措施
3.jpg


4.jpg



P5:楼梯间剪力墙胀模导致的结果
5.jpg


P6:楼梯间踏步梯段底出现严重裂缝、麻面、蜂窝
6.jpg


P7:此窗框犹如小孩子玩家家时搭设的东西
7.jpg


P8:铝板与以下石材中缝对接出现较大偏差
8.jpg

P9:这里是AB栋连廊通道,居然设计的墙体突出连廊
9.jpg


P10:外墙2~3F交界处窗台板(石材板)固定太过简单,很容易出事
10.jpg


最后,希望大家讨论的时候,不要以这样的现象很正常、或常见之类的,要是因为施工技术或管理人员的疏忽,造成在自己身上或身边的人的事故,怎么办???!!!



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
mayumingboy
2013年09月11日 00:49:57
42楼
施工质量真的太差拉。不敢住!
回复
steven2002051099
2013年09月12日 17:49:33
43楼
带上监理 拉上甲方 一起走走 一起看看
回复
zhrj6766600
2013年09月12日 21:19:10
44楼
谢谢,百年大计质量第一。
回复
lin198587
2013年10月18日 12:28:04
45楼
加强技术管理才是黄道
回复
czhenyihao
2013年11月19日 09:58:36
46楼
这样粗糙的工程确实少见,P7那张的窗框周围还不如小孩搭积木做的好:@
回复
zrx316
2013年11月22日 20:13:20
47楼
谢谢分享,
书中自有黄金在,呵呵。

腹有诗书气自华,修身齐国家天下!!!
回复
wtuia2004
2013年11月26日 11:10:54
48楼
比较粗糙,需要注意进行整改,
回复
whxtgxw
2013年11月26日 20:12:27
49楼
不是技术问题,而是工作态度问题
回复
lgq3699
2013年11月26日 21:36:44
50楼
楼主辛苦了! 学习
回复
ifyoum
2013年11月26日 23:59:18
51楼
围观 学习中v
回复

相关推荐