2011年下午真题70题
ppinby2007
ppinby2007 Lv.3
2013年08月18日 21:26:48
只看楼主

我想知道这道题底部加强区抗震等级为一级,第四层为底部加强区上一层抗震等级为二级,规范规定约束边缘构件应设到底部加强区上一层,那该层的约束边缘构件是按二级构造呢还是按一级,张的解答为二级而朱的解答为一级,请高手指点下。

我想知道这道题底部加强区抗震等级为一级,第四层为底部加强区上一层抗震等级为二级,规范规定约束边缘构件应设到底部加强区上一层,那该层的约束边缘构件是按二级构造呢还是按一级,张的解答为二级而朱的解答为一级,请高手指点下。
免费打赏
shuaige8421
2013年08月19日 07:40:49
2楼
朱好像没说抗震等级是几级,只说底部加强部位是一级,我个人觉得应该按照第三层设置钢筋
回复
terrychenjx
2013年08月19日 10:30:20
3楼
应该按照一级抗震等级设置边缘构件
回复
sunny8204
2013年08月19日 16:46:01
4楼
底部加强部位上一层应同底部加强部位一样,设置约束边缘构件,所以是按一级
回复
weitinghua007
2013年08月19日 21:46:28
5楼
同意楼上观点,按一级吧
回复
linan061217
2013年08月29日 23:45:00
6楼
按一级没有依据吧 谁说约束边缘构件 必须得统一一个等级了? 个人觉得还是应该 根据加强高度划分