本帖最后由 hujia20070822 于 2013-8-27 10:58 编辑 外观各位大师看看主梁下不要承重柱可以吗?如果非要柱子立在哪个位子比较好(梁上柱A点 或 梁上柱B点)。三层砖混左右无法采光(现浇楼板构造柱),底层楼梯间不封闭,二三楼封闭。
本帖最后由 hujia20070822 于 2013-8-27 10:58 编辑
外观
各位大师看看主梁下不要承重柱可以吗?如果非要柱子立在哪个位子比较好(梁上柱A点 或 梁上柱B点)。三层砖混左右无法采光(现浇楼板构造柱),底层楼梯间不封闭,二三楼封闭。
2楼
保证主梁截面,不设柱子不会有什么问题。可在梁上柱B下面设个柱子,以减小主梁的跨度。
回复
3楼
次梁B上砌的墙其实是楼梯间的一面墙,因楼梯间位置造成商铺面积太小,所以底楼不做成封闭的楼梯间,二三楼是封闭楼梯间,造成了次梁B的存在。
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-8-18 18:49 保证主梁截面,不设柱子不会有什么问题。可在梁上柱B下面设个柱子,以减小主梁的跨度。因卫生间格局的问题,次梁A上还有两小梁(黄色的),主梁的承重是不是太大了,如果主梁下不要承重柱主梁 次梁多高稳当些,还有怎么配筋?梁上还有两层24砖墙。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-8-18 18:49 保证主梁截面,不设柱子不会有什么问题。可在梁上柱B下面设个柱子,以减小主梁的跨度。黄色的梁可否跟红色主梁一起承重?我是外行帮我看看好吗?衷心感谢你!:)
回复
6楼
hujia20070822 发表于 2013-8-18 19:32 黄色的梁可否跟红色主梁一起承重?我是外行帮我看看好吗?衷心感谢你!黄色的小梁将一部分荷载传给次梁A,次梁A将一部分荷载传给主梁,主梁将荷载传给两侧外墙,这样的传力途径是可以的。只是不知道主梁两端搁置在什么地方,有没有设柱?
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-18 19:43 黄色的小梁将一部分荷载传给次梁A,次梁A将一部分荷载传给主梁,主梁将荷载传给两侧外墙,这样的传力途径 …准备两头都把构造柱加大,截面多大好?用不用加梁垫 配筋怎么配
回复
8楼
一介书生第二 发表于 2013-8-18 19:43 黄色的小梁将一部分荷载传给次梁A,次梁A将一部分荷载传给主梁,主梁将荷载传给两侧外墙,这样的传力途径 …可不可以黄色梁和红色主梁两头都设构造柱 一起承重
回复
9楼
路过,看看~
回复
10楼
十字路口jorven 发表于 2013-8-19 08:45 路过,看看~哥们儿别光路过啊 帮忙看看
回复
11楼
hujia20070822 发表于 2013-8-18 21:57 可不可以黄色梁和红色主梁两头都设构造柱 一起承重仔细地分析了一下,主梁(也就是墙梁)受力确实比较复杂。由于砌体结构房屋中的墙梁布置受到的限制比较多,所以一时还难以给出好的建议。主梁上部墙体中有没有开洞?开了几个洞?洞口尺寸多少?梁上柱B下面能不能设柱子?
回复