刚进设计院第一次做设计,两层的售楼中心,中间有个椭圆形的开洞,屋面用玻璃封上的,混凝土用都用到c30了,椭圆形弧梁都做到350×950了,二层还是有段圆弧剪扭超了,这结构蛮狭长的13m×55m,椭圆形上只给了两个柱子,其他都是调过来的梁。 大神一般这样的结构怎么布置啊,在家里,没有截图,之后补上,新人真心求教,哎本来调好的初设都交了,边上又加了些构造柱,荷载一输入二层一段弧梁又飘红。
刚进设计院第一次做设计,两层的售楼中心,中间有个椭圆形的开洞,屋面用玻璃封上的,混凝土用都用到c30了,椭圆形弧梁都做到350×950了,二层还是有段圆弧剪扭超了,这结构蛮狭长的13m×55m,椭圆形上只给了两个柱子,其他都是调过来的梁。
大神一般这样的结构怎么布置啊,在家里,没有截图,之后补上,新人真心求教,哎本来调好的初设都交了,边上又加了些构造柱,荷载一输入二层一段弧梁又飘红。
2楼
加梁高没啥用,加梁宽,你手算一下弯剪扭公式就懂了
回复
3楼
路过学习一下
回复
4楼
路过学习一下
回复
5楼
跨度大的最好自己手算一下
回复
6楼
加梁宽,跨度太大最好落地做暗柱
回复
7楼
无图无真相,无法判断。
回复
8楼
我觉得降低梁高,使梁高低于伸过来的梁,形成主次梁关系,这样可以满足抗扭,单独圆弧形梁抗扭比较难满足。
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:26 我觉得降低梁高,使梁高低于伸过来的梁,形成主次梁关系,这样可以满足抗扭,单独圆弧形梁抗扭比较难满足。这样做的话伸过来的不是成了悬挑梁了吗,圆弧梁再搭再悬挑梁上?
回复
11楼
抗扭不满足,主要是加宽梁,提高混凝土标号来解决。
回复