变频器在雷雨天气的正常运行
yitongdianqi
2013年08月17日 08:13:35
只看楼主

这几天多雷雨,村里的恒压供水变频器两次烧毁,请问大家有没有好方法解决此问题,已尝试将远传表信号加装接触器和变频运行接触器同时运行和关闭,求助有没有方法让水泵在雷雨天气也能正常运行因为不法做到打雷就去关闭电源

这几天多雷雨,村里的恒压供水变频器两次烧毁,请问大家有没有好方法解决此问题,
已尝试将远传表信号加装接触器和变频运行接触器同时运行和关闭,求助有没有方法让水泵在雷雨天气也能正常运行
因为不法做到打雷就去关闭电源
免费打赏
addey123
2013年08月17日 10:52:21
2楼
打雷供水变频器两次烧毁。。。天呐~~
回复
miling233
2013年08月19日 09:19:37
3楼
你的远程压力表的信号加一个隔离变送器,再接到变频器输入端子去。、
为什么雷电会烧变频器?你的设备放在哪里的?做个浪涌保护,防雷有吗?
回复
hulitao0104
2013年08月19日 09:29:04
4楼
防雷没做吧,
回复
qzw_cool
2013年08月19日 14:08:39
5楼
板凳回答的很好,一做隔离,二做防雷保护
回复
afeihu
2013年08月20日 12:37:49
6楼
同意楼上的意见
回复
whf6559085
2013年08月20日 15:18:47
7楼
miling233 发表于 2013-8-19 09:19 你的远程压力表的信号加一个隔离变送器,再接到变频器输入端子去。、为什么雷电会烧变频器?你的设备放在 …讲的很好,学习了
回复
tyrone3000
2013年08月20日 16:11:53
8楼
qzw_cool 发表于 2013-8-19 14:08 板凳回答的很好,一做隔离,二做防雷保护做了这些,就能完全防住雷电吗?
回复
lingxuct
2013年08月20日 16:19:00
9楼
支持前面朋友的做法,措施就二个,电源装过电压保护,控制电缆用屏蔽线和隔离,屏蔽线的屏蔽层单端接地。
回复
自控
2013年08月20日 20:44:32
10楼
做了这些,就能完全防住雷电吗?

如果你不做,肯定是防不住的,不是已经有两次了吗!
回复
自控
2013年08月20日 20:46:22
11楼
主要还是要查出烧变频器的原因,是从强电过来的还是从弱电过来的,找出原因并解决它吧!
回复

相关推荐

APP内打开