这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!
这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!
2楼
暖通人任重道远,需要我们解决的问题还有好多!加油!
回复
3楼
那就是冷凝器太脏;清洗一下就好啦;谢谢;仅供产靠
回复
4楼
那就是冷凝器太脏;清洗一下就好啦;谢谢;仅供产靠
回复
5楼
如果是换热温差过大的话就首先检查一下是否是冷媒水流量不够,然后再确定一下冷凝器的换热是不是变差了
回复
6楼
co936201979 发表于 2013-8-17 14:42 那就是冷凝器太脏;清洗一下就好啦;谢谢;仅供产靠谢谢,冷凝温度和冷却水出水温度相差已经超过2℃。
回复
7楼
五楼六楼的办法试试再说,应该能解决问题
回复
8楼
天下观 发表于 2013-8-18 09:20 谢谢,冷凝温度和冷却水出水温度相差已经超过2℃。有可能是冷凝器结垢了
回复
9楼
冷凝器正常的情况下;进出水温差小;是效果好;假如;冷凝器太脏的情况下;进出水温差也会小;制冷效果就会很差;谢谢;好好检查一下;会好的;仅供参考
回复
10楼
我曾实习的时候也碰到过这个,当时的情况是因为压力传感那接触不良,在手动重新连过几次后,却是再也无法弄好,后面是公司找厂商换了一个新的,才搞定的。
回复
11楼
是不是系统里有空气呀?要不然就是传感器问题了
回复