关于井字梁的支座关系和挠度
结构koala
结构koala Lv.12
2013年08月16日 20:12:02
只看楼主

平面如下中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?下图是默认的梁支座关系下图是默认的附加箍筋配置下图是默认的长期塑性挠度图可以看到附加箍筋的配置和挠度图是和梁支座关系对应的这种从挠度图就能看出PKPM默认的支座关系式不合理的而且井字梁在概念上也不能一根作为另一根的支座

平面如下
0.JPG
中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁
但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁
(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?
下图是默认的梁支座关系
1.JPG
下图是默认的附加箍筋配置
2.JPG
下图是默认的长期塑性挠度图
3.JPG
可以看到附加箍筋的配置和挠度图是和梁支座关系对应的
这种从挠度图就能看出PKPM默认的支座关系式不合理的
而且井字梁在概念上也不能一根作为另一根的支座
于是我修改了支座关系并得到新的附加箍筋和挠度图:
4.JPG
5.JPG
6.JPG


这样的挠度图应该来说是合理的,JZL相交处也有了双向的附加箍筋
(2)是否应该修改支座关系以得到合理的附加箍筋和挠度图?
因为除非X向布置和Y向布置完全一样,否则在JZL相交处PKPM算出来肯定是一根梁作为另一根梁的支座的
我的这种修改对吗,如果不修改,算有些JZL的挠度时是按区格的跨度作为计算跨度的,这合理吗?
(3)按照我修改的模型,有些JZL挠度跳红:
最大挠度 d = 34.3 mm. 计算跨度 L0 = 9200 mm. L0/d = 268 < 300, 不满足限值要求.
KL的挠度限值是L/300,部分文献说JZL的挠度限值可取为L/250,但未在规范上找到相应条款
不知道我这里跳红要不要调

希望哪位做过井字梁实际工程的前辈给予解答,谢谢了!



0.JPG


1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
jszxwsw
2013年08月17日 05:14:23
2楼
结构布置不合理,你这不属于井字梁,只是普通梁系;可以通过加大支座梁截面达到你想要的效果,即加大边梁(与中间四根柱相连的框架梁)截面900~1000,井字梁截面可以减小挠度降低!
回复
林夕一梦
2013年08月16日 20:12:03
3楼
边梁取300X850也可以的,不算小了。前者的支座关系是不合理的,后者修改支座关系后的结果是符合力学概念的。挠度大,可以不用管,在说明中让施工单位起拱即可。因为是井字梁,四周边梁会剪力比较大,箍筋要加强,底部钢筋适量放大。
回复
guohua19891007
2013年08月17日 09:42:13
4楼
0学到了。不过貌似回答问题的总是这几个
回复
结构koala
2013年08月17日 23:35:15
5楼
本帖最后由 结构k。o。ala 于 2013-8-17 23:36 编辑 jszxwsw 发表于 2013-8-17 05:14 结构布置不合理,你这不属于井字梁,只是普通梁系;可以通过加大支座梁截面达到你想要的效果,即加大边梁( …边梁已经可以了,边梁再大也解决不了问题,浪费,要加只能加宽增强抗扭求前辈回答我的3个问题
回复
jinghai522521
2013年08月17日 23:42:53
6楼
我曾经做过的一个密肋梁结构,边梁做的600宽,跟柱子一般宽,高度跟次梁一般高,效果不错
回复
结构koala
2013年08月17日 23:47:55
7楼
linxi0922 发表于 2013-8-17 08:01 边梁取300X850也可以的,不算小了。前者的支座关系是不合理的,后者修改支座关系后的结果是符合力学概念的。 …假如不想起拱的话,挠度算不过要不要调呢《井字梁的布置与截面高度的确定》一文中有写到4728856混规3.4.3:钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。4728857我这里跨度大于9米了实际工程中挠度限制究竟怎么取呢?
回复
林夕一梦
2013年08月18日 07:37:31
8楼
大于9米了,就按9米的限值取,挠度差多少,就起拱多少,这个施工单位是完全可以做到的。对了,你这个边梁的腰筋要改成N,这样对抗扭有利。
回复
十字路口jorven
2013年08月18日 10:28:16
9楼
学习了~~~~
回复
qianqian2014
2013年08月18日 10:37:47
10楼
一般情况下,挠度当然可以通过起拱解决。。
在施工中,跨度比较大的梁,都必须起拱,这是施工规范的要求。。
实际上,一般设计的时候都不考虑起拱的问题。
你的纵向的次梁挠度超了,跨度也不算太大,才9米。。
建议你加大次梁的底筋,现在才5根16,弄到5根20应该就行了
回复