关于剪力墙与地梁的问题!
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年08月16日 15:27:37
只看楼主

1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?

1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?
还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?



建筑.jpg


结构.jpg

免费打赏
無畏
2013年08月16日 16:29:59
2楼
主要还是看你是什么基础形式,如果是独立基础的话就可以不设置,如果是桩基的话,桩与桩之间的地梁还是应该要设置的
回复
飈雨瀟瀟
2013年08月16日 16:38:24
3楼
無畏 发表于 2013-8-16 16:29 主要还是看你是什么基础形式,如果是独立基础的话就可以不设置,如果是桩基的话,桩与桩之间的地梁还是应该 …这个地梁是-0.100的地梁,不是承台之间的拉梁!承台顶标高是-2.5米呢。
回复
無畏
2013年08月16日 17:03:37
4楼
既然是-0.100的地梁,肯定就是抬上面墙的了吧,没有墙肯定就不用设置了啊
回复
a393162610
2013年08月16日 17:06:56
5楼
做等高手解答
回复
飈雨瀟瀟
2013年08月16日 17:12:34
6楼
無畏 发表于 2013-8-16 17:03 既然是-0.100的地梁,肯定就是抬上面墙的了吧,没有墙肯定就不用设置了啊我的意思就是设置-0.100的梁就是为了和剪力墙共同工作。你看,承台顶标高是-2.500,剪力墙从-2.500生根,如果不设置-0.100的地梁,剪力墙就一直到一层楼面,一层楼面是4.2米。加起来就是6.7米。所以我想问,设置地梁,是不是就是把剪力墙分成从-2.5到-0.1,-0.1到4.2米这2部分。但是感觉还不是,剪力墙不就是悬臂梁一样吗。感觉地梁对剪力墙没啥作用啊
回复
無畏
2013年08月16日 17:15:31
7楼
没有搞懂为什么会这样设置,承台顶标高为什么要降到-2.5
回复
飈雨瀟瀟
2013年08月16日 19:45:28
8楼
無畏 发表于 2013-8-16 17:15 没有搞懂为什么会这样设置,承台顶标高为什么要降到-2.5一是地沟比较深,还有冻深就差不多2.4了,室内外高差大
回复
wangyushicelao
2013年08月16日 23:53:51
9楼
你要是计算能算过,可以不需要这层梁。6.7不算高,注意下墙体稳定即可。没必要人为的加道梁。
回复
baobao0608
2013年08月17日 10:09:01
10楼
你在-0.100加这道梁的作用是想把剪力墙分层?其实光有梁是起不到对墙的约束作用的。我觉得你应该先算下没有这层梁时底层剪力墙的稳定性,如果够,没问题,如果不够,可以考虑加大墙厚,如果建筑不答应你改墙后,你可以协商下局部稳定性不够的墙体周围加层板,就可以解决这个问题了。
回复