11g101 54页里提到的搭接区箍筋间距是不应大于100mm及5d,但混凝土结构工程施工规范22页5.4.6条却提出受拉搭接区和受压搭接区的区别,请问按哪个来施工?
11g101 54页里提到的搭接区箍筋间距是不应大于100mm及5d,但混凝土结构工程施工规范22页5.4.6条却提出受拉搭接区和受压搭接区的区别,请问按哪个来施工?
2楼
说实话,我们项目都没有人管这个,你们施工真的是按规范做吗?我们施工总是看监理唉,我们也是满可悲的,现在我们工地四个施工员,有三个是刚毕业的学生,还有一个是刚刚从测量转施工的有意识吧
回复
3楼
是这样的。我们是甲方的,看到施工方施工时搭接区箍筋间距都没有加密,就是想问一下如何按照“规范”来做的话应该是多少?
回复
4楼
这个问题确实是教条化了 需要加密的你就按照11G101来就可以 没必要去那么详细 难道你还拿着尺子挨个量箍筋间距? 以及搭接长度? 不太现实吧 规范和实际相结合 该加密的地方加密就行
回复
5楼
梁柱受力筋搭接要尽量避开箍筋加密区,不能避免的采用机械连接,现场要是有发现搭接的,搭接段的箍筋间距就区非搭接段的二分之一或100mm的较小值。
回复