电容补偿问题,帮忙探讨一下
何武
何武 Lv.7
2013年08月16日 11:38:11
只看楼主

请教大家一个问题, 小砖场125KVA的变压器,电动机加起来120KW,电动机空载补偿电容6组(45KVAR)全部自动补上去,加泥巴进去(负载)电容自动全部切除,自动头显示负数,请问什么问题。

请教大家一个问题, 小砖场125KVA的变压器,电动机加起来120KW,电动机空载补偿电容6组(45KVAR)全部自动补上去,加泥巴进去(负载)电容自动全部切除,自动头显示负数,请问什么问题。
免费打赏
开心老爸
2013年08月16日 12:47:55
3楼
重载反而不要补偿?
你选的什么仪表?
回复
lingxuct
2013年08月16日 14:27:43
4楼
电动机在空载时功率因数很低(给在0.45左右),在额定负载下的功率因数约有0.87左右,超负荷时会更高,轧泥机“加泥巴进去(负载)电容自动全部切除,自动头显示负数”,控制器设置有问题。
回复
song.hb
2013年08月16日 15:46:30
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-16 14:27 电动机在空载时功率因数很低(给在0.45左右),在额定负载下的功率因数约有0.87左右,超负荷时会更高,轧泥 …学习了,说的真透彻
回复
月下恋
2013年08月16日 18:26:37
6楼
谢谢楼主题的问题,也谢谢版主的详细回答
回复
何武
2013年08月17日 14:52:32
7楼
开心老爸 发表于 2013-8-16 12:47 重载反而不要补偿?你选的什么仪表?正泰的NWK1-G
回复
何武
2013年08月17日 14:54:38
8楼
lingxuct 发表于 2013-8-16 14:27 电动机在空载时功率因数很低(给在0.45左右),在额定负载下的功率因数约有0.87左右,超负荷时会更高,轧泥 …换了两个控制器都一样,设置0.95
回复
何武
2013年08月17日 14:56:05
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-16 14:27 电动机在空载时功率因数很低(给在0.45左右),在额定负载下的功率因数约有0.87左右,超负荷时会更高,轧泥 …这样会造成罚款吗
回复
自控
2013年08月17日 20:33:20
10楼
你查一下你的接线,仔细的查一下,然后观观察一下你的电容补上去 的时候总线电流有没有下来,如果没有下来,你看你的取样电流互感器有没有把电容电流包括进去!
回复
何武
2013年08月17日 21:51:51
11楼
tangyong11 发表于 2013-8-17 20:33 你查一下你的接线,仔细的查一下,然后观观察一下你的电容补上去 的时候总线电流有没有下来,如果没有下来, …这些都没问题。
回复
自控
2013年08月18日 07:39:05
12楼
那你电机带负载时功率因素是多少,控制器是因为功率因素高切除,切除后功率因素有没有变化,怎样变化!如果你换了控制器后还是一样,只能说接线有问题!
回复