题1--5:某110/10KV变电所,两台主变,两回''''''''''''''''请回答下列问题:1。如该变电所供电的负荷:一级负荷9000KVA,二级负荷8000KVA,三级负荷10000KVA。请计算主变压器容量为下列那项数值?A10200KVAB16200KVAC17000KVAD27000KVA问题中未指明一台主变容量还是两台主变容量,如果问一台主变容量本人选C ,较合适,
1。如该变电所供电的负荷:一级负荷9000KVA,二级负荷8000KVA,三级负荷10000KVA。
请计算主变压器容量为下列那项数值?
A10200KVA
B16200KVA
C17000KVA
D27000KVA
问题中未指明一台主变容量还是两台主变容量,如果问一台主变容量本人选C ,较合适,
根据规范GB50059,3.1.3条,如果两台主变,17000*2=34000,答案超出选择范围,:kiss: