TN-S和TN-C-S问题请教
wsk9208
wsk9208 Lv.4
2013年08月16日 09:32:38
只看楼主

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢
免费打赏
donglish0916
2013年08月16日 15:18:05
13楼
electricity 发表于 2013-8-16 14:50 如果这样距离,可以的。:P:handshake
回复
electricity
2013年08月16日 17:20:15
14楼
当然这种问题,你问的含糊,我们也就是大致从道理上讲讲。你到底距离多远?如果远到一定程度,低压还有意义吗,等等吧。
回复
wsk9208
2013年08月17日 13:23:41
15楼
electricity 发表于 2013-8-16 17:20 当然这种问题,你问的含糊,我们也就是大致从道理上讲讲。你到底距离多远?如果远到一定程度,低压还有意义 …谢谢回复。总配电室至各车间建筑距离不等,在300米内。我想问的是同一建筑物内,可否充许TN-S(照明系统)与TN-C-S(动力系统)共存
回复
无纤尘
2013年08月17日 13:31:39
16楼
每次关于接地的帖子总能堆起来很高,现在上传规范,对于接地不要在迷茫
回复
wsk9208
2013年08月17日 13:41:18
17楼
无纤尘 发表于 2013-8-17 13:31 每次关于接地的帖子总能堆起来很高,现在上传规范,对于接地不要在迷茫谢谢,请问老师能给我个答案吧,我的确很迷茫
回复
无纤尘
2013年08月17日 14:43:33
18楼
可以混用,但是混用会带来很大安全隐患!TN-C-S跟TN-S混用PE,N,PEN很容易弄混乱,产生事故,为了省那点钱不值得。
回复
wsk9208
2013年08月17日 15:45:45
19楼
无纤尘 发表于 2013-8-17 14:43 可以混用,但是混用会带来很大安全隐患!TN-C-S跟TN-S混用PE,N,PEN很容易弄混乱,产生事故,为了省那点钱不 …非常感谢!其实在车间建筑内部,无能是照明还是动力系统都是TN-S系统,因此只要在总箱处严格按规范做,安全是有保障的。再次感谢老师回复
回复
electricity
2013年08月17日 18:50:33
20楼
wsk9208 发表于 2013-8-17 13:23 谢谢回复。总配电室至各车间建筑距离不等,在300米内。我想问的是同一建筑物内,可否充许TN-S(照明系统)与 …所以说了,你的问题到底是什么。一会说距离远,一会说同一建筑内。好了,同一建筑内不可能。
回复
cooo-zengz
2013年08月17日 20:08:37
21楼
只要你在总箱处做好二次接地即可。我就不太依赖那条PE线,更多相信是二次重复接地!大地才是最好的“地”!
回复
自控
2013年08月17日 20:23:53
22楼
我们这里配电室到各车间都是用三相四线,N线不做为保护线的,在车间内有接地体的,你这种情况大可不必单独引一路照明线,可以和动力电缆那里取啊,如果照明有特殊要求的话,你可以做应急照明啊!
回复