TN-S和TN-C-S问题请教
wsk9208
wsk9208 Lv.4
2013年08月16日 09:32:38
只看楼主

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢
免费打赏
自控
2013年08月17日 20:24:19
23楼

我们这里配电室到各车间都是用三相四线,N线不做为保护线的,在车间内有接地体的,你这种情况大可不必单独引一路照明线,可以和动力电缆那里取啊,如果照明有特殊要求的话,你可以做应急照明啊!
回复
song.hb
2013年08月17日 20:25:56
24楼
TN-C-S就行了
回复
dyingsummer
2013年08月19日 11:04:03
25楼
按照规范,照明总箱进线电缆的PE线也应该要做重复接地的,这个省不了。所以干脆都做成TN-C-S系统吧
回复
zwj_2006
2013年08月19日 11:26:12
26楼
学习中。。。
回复
wangtao315353817
2013年08月19日 21:14:43
27楼
回复
hzhsj
2013年08月20日 07:39:30
28楼
从实际上讲,纯粹的TN-S系统并不存在。因为所有接地点都不可能从变压器的中性点直接引出,所以至少说从变压器的中性点至零线出线套管这一段即是PEN线。
所以也就不存在“照明为TN-S,动力为TN-C-S”之说了。
回复
ssqqugamd
2013年08月20日 08:26:08
29楼
无纤尘 发表于 2013-8-17 13:31 每次关于接地的帖子总能堆起来很高,现在上传规范,对于接地不要在迷茫谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
ssqqugamd
2013年08月20日 08:31:56
30楼
不谨是一个建筑物而且一个供电系统都必需是采用统一的接地方式。