水闸出口反滤这样子可行吗
zhuxinyang
zhuxinyang Lv.7
2013年08月16日 09:00:27
只看楼主

本帖最后由 zhuxinyang 于 2013-8-21 23:29 编辑 请教一下各位,这样子的反滤设计的合理吗?

本帖最后由 zhuxinyang 于 2013-8-21 23:29 编辑

请教一下各位,这样子的反滤设计的合理吗?
免费打赏
wyj1640
2013年08月16日 11:34:40
2楼
可以啊,是不是20cm有点厚啊
回复
zhuxinyang
2013年08月16日 14:43:43
3楼
wyj1640 发表于 2013-8-16 11:34 可以啊,是不是20cm有点厚啊施工图审查意见说反滤较差,建议加强。不知道什么意思
回复
闲逛的猪
2013年08月16日 20:26:32
4楼
粒径设计错误。请查阅《碾压式土石坝设计规范》。
回复
zhuxinyang
2013年08月17日 10:48:35
5楼
闲逛的猪 发表于 2013-8-16 20:26 粒径设计错误。请查阅《碾压式土石坝设计规范》。时间比较紧,请明示,详细点,谢谢。另:这个反滤设计我是参考《中小型水利水电工程典型设计图集》的,它上面就是这样的粒径。
回复
zhuxinyang
2013年08月21日 19:27:50
6楼
可有人来答疑解惑?
回复
闲逛的猪
2013年08月21日 19:59:27
7楼
这还需要怎么明示?你打开规范查一下附录B就一清二楚了。现在的年轻人太懒了。
回复
wanglixin6181
2013年08月23日 09:49:37
8楼
zhuxinyang 发表于 2013-8-21 19:27 可有人来答疑解惑? 参考有关图集时应比较一下地基土的相似性,而且出口段的水力坡降也是不一样的。各地情况不同,需要因地制宜。如黏土地基,由于黏土颗粒具有较大的黏聚力,不易产生管涌,故对反滤层级配的要求可低一些,常用1~2层即可。而非黏性土要求就高一些,但是否一定得设置三层,则需要通过计算确定,可按《水闸设计规范》,也可按《土石坝设计规范》。 像我们这里的做法一般只设置两层(地基土为粉质黏土和黏土),即碎石层和中粗砂层,厚20~40cm,底部设U300土工布一层,多年下来也没出现什么问题。 另,图审意见需要重视,但也未必一定正确,因此可设法与他们沟通一下,听听具体意见。此外,也可参考当地已建工程的具体做法,特别是类似工程的做法更具参考价值。从图中情况看,各层厚度都为20cm,一般将粒径最大(10~20mm)的一层厚度适当加厚(20~40cm)以构成排水体。
回复

相关推荐

APP内打开