PT为四绕组电压互感器,Y-y-y-开口三角,见附件外形。设计院图纸画的是放在800宽PT手车上,我们多次交涉没法装。但设计院始终说其它2个项目一样设计,做过没问题。请教是否有什么办法能装得下?
PT为四绕组电压互感器,Y-y-y-开口三角,见附件外形。设计院图纸画的是放在800宽PT手车上,我们多次交涉没法装。但设计院始终说其它2个项目一样设计,做过没问题。请教是否有什么办法能装得下?
2楼
图片中PT一次电压是10KV的,无法接Y!型号错了。
回复
3楼
个人认为应该可以装上滴,这个型号发给设备厂家,在手车底盘上安装。
回复
4楼
新手表示神马都不懂
回复
6楼
看图片这个PT是全绝缘型的,尺寸又宽又高,凭我的经验W=800宽的柜体是很难放进PT手车的。如一定要这样的话:1,手车及隔室需做非标的。2,活门机构采用绝缘套管式的。
回复
7楼
手车 可以
回复
8楼
这个型号的全绝缘装起的确有难度,我们一般没装手车上
回复
9楼
采用增高型的手车可以装下,类似于计量手车那样。
回复