赶工期想三天拆除模板有多大影响
dynamic1986
2013年08月15日 17:20:52
只看楼主

赶工期,想早拆水泥的模板,主要是楼面板。。。问题会有多严重?达到设计要求大约要6天(30℃的数据),但是实际温度会比这个高一些,我们想3天拆除,会有多大的影响?如果比较严重的话,就只好等等了。有没有什么补救的办法,来减少这个影响?谢谢各位告示指点

赶工期,想早拆水泥的模板,主要是楼面板。。。问题会有多严重?达到设计要求大约要6天(30℃的数据),但是实际温度会比这个高一些,我们想3天拆除,会有多大的影响?如果比较严重的话,就只好等等了。

有没有什么补救的办法,来减少这个影响?

谢谢各位告示指点

免费打赏
wyclcx
2013年08月20日 10:02:27
34楼
我是来学习的。
回复
haozhi2
2013年08月20日 10:05:21
35楼
拆模早了,上荷载早了容易出现裂缝到后面业主装修发现了的话处理起来麻烦的很,很多项目都出现这种情况
回复
心雨の结构
2013年08月20日 11:23:32
36楼
火前留名.......
回复
wan694023238
2013年08月20日 14:20:04
37楼
最好还是不要拆,安全第一!
回复
baggio0010
2013年08月20日 14:35:18
38楼
绝对不能拆
回复
zzlps2
2013年08月20日 15:13:49
39楼
梁侧模板24小时就可以拆了,但底模最起码都要12天到14天,悬臂的最小都要14天
回复
hemc789
2013年08月20日 15:16:02
40楼
拆模需达到的强度取决于你构建的位置与跨度,我们现在是17米的跨度,所以必须达到百分百,我的意见是尽量不要去拆,加强养护,因为我们十七米的跨度,差不多浇好二十天以后去拆的时候我去观察,都有轻微的贯穿裂缝,这不开玩笑的。
回复
jordyzhang
2013年08月20日 16:26:04
41楼
不要冒险,如果侥幸抢了工期,不过2-3天,风险却很大。成功了,老板得利,领导得利,日后你还会这么干,难免会栽在这上面。不成功,立刻就要面临如何支撑补强,费用怎么办?你的职业信誉怎么办?所以,劝你不要冒险,没必要。
回复
zq-cyt
2013年08月20日 16:28:03
42楼
三天拆模????

拆模时强度数据为同条件养护的试块。
回复
dynamic1986
2013年08月20日 16:48:02
43楼
jordyzhang 发表于 2013-8-20 16:26 不要冒险,如果侥幸抢了工期,不过2-3天,风险却很大。成功了,老板得利,领导得利,日后你还会这么干,难 …了解,谢谢各位的建议,看来只能等了