赶工期,想早拆水泥的模板,主要是楼面板。。。问题会有多严重?达到设计要求大约要6天(30℃的数据),但是实际温度会比这个高一些,我们想3天拆除,会有多大的影响?如果比较严重的话,就只好等等了。有没有什么补救的办法,来减少这个影响?谢谢各位告示指点
赶工期,想早拆水泥的模板,主要是楼面板。。。问题会有多严重?达到设计要求大约要6天(30℃的数据),但是实际温度会比这个高一些,我们想3天拆除,会有多大的影响?如果比较严重的话,就只好等等了。
有没有什么补救的办法,来减少这个影响?
谢谢各位告示指点
14楼
可以用加早强剂。。。
回复
15楼
建议不用吧。。。
回复
16楼
楼面板的模板最好还是按照要求来……
回复
17楼
qq8591774 发表于 2013-8-19 10:17 可以用加早强剂。。。这个是不是有施工温度的限制?还有是不是不能用含氯的早强剂?
回复
18楼
最好按照设计来,出了问题谁都复制不起。
回复
19楼
这个可以用烘烤解决,促使其快速成型!
回复
20楼
honye123 发表于 2013-8-19 09:54 这个要看是底模还是侧模。正常情况下,浇筑24小时就可以拆不承重的内侧模板,而底模要达到构件的75%才可以拆 …说的太好了。学学习习。
回复
21楼
含氯的早强剂是肯定不能用,容易腐蚀钢筋。如果你们工期紧的话,就提前考虑,毕竟设计和施工规范上说的6天拆模实在一般混凝土浇筑时,如果你适当的加点早强剂,或者是提高一个标号(这个前提是工期确实很紧,不差钱),强度应该会上的很快,为了验证一下,先拆一片底模看看,没有裂缝,基本就可以拆了。
回复
22楼
侧模的拆除不至于掉
回复
23楼
还是按照规范要求,老老实实工程,技术人员最好别冒险,对老板负责,对工程负责是职责。。正常情况下,浇筑24小时就可以拆不承重的内侧模板,而底模要达到构件的75%才可以拆除。悬挑构件需要达到100%才可以拆掉。
回复