设计院这样设计个组合式空调箱是什么用意?感觉很不合理
盾安中央空调
2013年08月15日 16:26:00
来自于中央空调
只看楼主

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

组空KT-1.jpg

免费打赏
ww47306
2013年08月19日 20:43:15
12楼
不明白这样的设计意图。
回复
学吾涯
2013年08月19日 21:24:40
13楼
拿分是关键。
回复
j09150221
2013年08月20日 11:28:56
14楼
为什么不先排除一部风回风再混合啊,他这样设计,在混合后,利用了回风中的能量,但又排掉,和先排除一部分回风再混合有什么区别,而且这样会不会更费电,毕竟回风机送的风量这样设计应该会大些吧。
回复
fine_2009
2013年08月20日 14:11:50
15楼
回风处于负压段,除非单独设排风机,否则只能在某处正压段才能排出室外。应该与热回收无关,只是新风回风混合,这样并不能给新风加热或制冷。
回复
bluespirity
2013年08月20日 14:38:11
16楼
拿分是关键。我看不懂啊
回复
dxp5711737
2013年08月20日 14:49:22
17楼
顶一下,那个分
回复
gaaaao
2013年08月20日 15:49:45
18楼
看看说明书有没写为什么这样设计吧
回复
hongjinglzf
2013年08月20日 16:34:11
19楼
fine_2009 发表于 2013-8-20 14:11 回风处于负压段,除非单独设排风机,否则只能在某处正压段才能排出室外。应该与热回收无关,只是新风回风混 …这个解释好像合理
回复
acme005
2013年08月20日 16:45:08
20楼
:D:)搞不懂
回复
acme005
2013年08月20日 16:45:55
21楼
有评价说新风预热,我觉得不对