设计院这样设计个组合式空调箱是什么用意?感觉很不合理
盾安中央空调
2013年08月15日 16:26:00
来自于中央空调
只看楼主

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

组空KT-1.jpg

bj5945
2013年08月15日 16:44:55
2楼
呵呵,有点意思,我想是不是想充分利用回风的焓差,把新风预冷或热,再把风排出。
初次调节后,运行中想变新风量,可就麻烦了。:lol
设个热回收段,用排风机调节,不是挺好。
回复
ybhvac
2013年08月15日 17:09:58
3楼
这种形式的组合空调机组还是第一次见到。送风机和回风机不是单纯的串联关系,设计应分别提供机组外送风风压和回风风压,机组内部的由厂家计算。
回复
ybhvac
2013年08月15日 17:11:43
4楼
这种热回收形式,机组高度和普通机组一样,但是长度增加,考虑不同建筑条件也是一种解决方案。
回复
九天之上
2013年08月19日 09:21:09
5楼
同样疑问中,仅仅只是为了节能热回收?副作用呢?
回复
grhuatao
2013年08月19日 10:11:30
6楼
应该是为了充分利用排放的能量,达到节能效果。
回复
you771020
2013年08月19日 10:54:21
7楼
看不懂这图,为什么回风到排风又加入新风。这个过程对空气污染什么处理,并且还只是初效过滤。
回复
weidia1989
2013年08月19日 10:59:50
8楼
顶一个。拿点分
回复
shasow
2013年08月19日 11:54:28
9楼
不懂,等高手
回复
jb5106
2013年08月19日 12:49:28
10楼
这样排风没有任何节能意义,只是自己骗自己。
回复
xiaopan614
2013年08月19日 15:05:01
11楼
这种是空气分流处理,回风和新风混合后,分流出一部分空气(即排风),通常这种情况新风量比排风量大以达到室内正压的目的。回风口和新风口应该就是负压,这样才能达到吸风的目的。我的疑问在于排风口处的压力到底是正压还是负压,如果用作排风,应该是正压才能将风排出机组内,但我看到前面送分段还有送风机,相对于送风机,排风口处是负压,如果要保持正压,那么送风机和回风机相对排风口的压力应该不等,回风机的压力要比送风机的压力的大,压力之差就是使部分空气排出所需要的全压,送风机的作用我理解为为了让送风量克服经过过滤和盘管的阻力,而送风口的压力之源来自回风机。因此我认为可以不必设置送风机,排风量由风阀来调节。:)欢迎各位同行拍砖!