负荷计算中功率选取应该参考那些资料
文德电气
文德电气 Lv.11
2013年08月15日 16:14:02
来自于照明工程
只看楼主

小弟近期在进行住宅负荷计算时,其中住户配电箱中有照明负荷、卫生间插座、厨房插座、厅卧室插座,这时候我茫然了,他们的功率我应该参考什么资料?或者这些是一些约定俗成的东西?请大神赐教

小弟近期在进行住宅负荷计算时,其中住户配电箱中有照明负荷、卫生间插座、厨房插座、厅卧室插座,这时候我茫然了,他们的功率我应该参考什么资料?或者这些是一些约定俗成的东西?请大神赐教
免费打赏
文德电气
2013年08月16日 14:10:16
2楼
再补充一下,最后户配电箱怎么是6kw,我算的加起来不是6kw
回复
开心老爸
2013年08月17日 11:54:16
3楼
6kW是供给容量,就是你不能超过6kW使用
回复
文德电气
2013年08月17日 13:54:40
4楼
也就是说,我在设计的时候这个户配电箱都是6kw?还有照明我算的时候每户的照明功率也就0.4kw,怎么微断路器的额定电流竟然选到了16A
回复
donglish0916
2013年08月19日 10:36:49
5楼
普通住宅一般负荷是6KW和8KW(小的还有4KW)等,不需要单独进行负荷计算了,根据面积进行确定就可以了,分支回路容量根据住宅设计规范要求进行设计就可以了,比如一个照明回路、一个厨房间插座回路、一个卫生间插座回路、一个客厅插座回路、各房间空调各设一个回路,其余房间插座设一个回路,足够了
回复
文德电气
2013年08月19日 13:20:34
6楼
:lol谢谢了,我明白这个意思了
回复

相关推荐