天正短路电流计算中 短路电流周期分量起始值: I" = Sj/(√3*Uj*X1 ) =100.000/(√3×6.300×4.213) = 2.175(KA)但是其他设计资料上面要多除一个功率因数,上面原因??? 短路电流周期分量起始值: I" = Sj/(√3*Uj*X1*0.8 )
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1 ) =100.000/(√3×6.300×4.213) = 2.175(KA)
但是其他设计资料上面要多除一个功率因数,上面原因???
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1*0.8 )