短路电流计算问题
tsh1968
tsh1968 Lv.3
2013年08月15日 11:10:05
来自于天正电气
只看楼主

天正短路电流计算中 短路电流周期分量起始值: I" = Sj/(√3*Uj*X1 ) =100.000/(√3×6.300×4.213) = 2.175(KA)但是其他设计资料上面要多除一个功率因数,上面原因??? 短路电流周期分量起始值: I" = Sj/(√3*Uj*X1*0.8 )

天正短路电流计算中
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1 ) =100.000/(√3×6.300×4.213) = 2.175(KA)

但是其他设计资料上面要多除一个功率因数,上面原因???
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1*0.8 )



免费打赏
tsh1968
2013年08月15日 12:13:21
2楼
其计算结果与很多例题不怎么吻合!!!貌似有问题。
回复
lancerzy
2013年08月15日 16:55:14
3楼
楼主算的是高压还是低压?
其他资料是什么资料? 具体哪页?
回复
wellshen
2013年08月20日 21:27:40
4楼
你的公式有问题吧,Sj是什么?有功功率?还是断路容量?公式推导出来的单位都不对
回复

相关推荐