请教一个关于接地的问题
swx0103
swx0103 Lv.2
2007年09月14日 01:15:49
只看楼主

在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线应该接到哪里,是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?传感器的屏蔽线是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?具体有什么要求?

在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线应该接到哪里,是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?传感器的屏蔽线是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?具体有什么要求?
免费打赏
rtxok
2007年09月16日 16:36:05
2楼
真笨 你是电工吗?为什么没有做成三相五线制?万一设备漏电将危急人身安全 设备也不会可靠运行
建议重新做一根地线 这个接地线真正的作用是闭开外界干扰 具体要求对地电阻不大于0.4欧姆
回复
lnfd
2007年09月17日 19:33:47
3楼

在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线和传感器的屏蔽层应接在PE线上,或单独打接地.屏蔽层的作用是防止干扰
接地电阻不大于4欧姆就可以了.
回复
swx0103
2007年09月18日 03:13:34
4楼
三相四线制供电的设备安全性就没有三相五线制的高吗?很怀疑!
回复
jin-s-n
2007年09月19日 14:54:21
5楼


PLC既不用三相五线制,也不用三相四线制,而是用的单相电!!
PLC的接地线是保护线,接到PE线上。
如果没有PE线的话,应单独接地。但接地电阻小于10欧姆,没有必要是0.4欧姆。

谁都有不懂的时候,不能因为别人的问题简单就说别人笨,有的时候可能自己也好不到哪儿去。

回复
so1qi2do3
2007年09月19日 17:28:50
6楼
在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线和传感器的屏蔽层应接在PE线上,或单独打接地.屏蔽层的作用是防止干扰
接地电阻不大于4欧姆就可以了.
dddddddddddd
三相四线制供电的设备安全性就没有三相五线制的高吗?很怀疑!
三相四线制供电也要有保护接地,仅仅适合只有设备的接地,对于有照明、插座混合使用则是十分危险的。
过去的三相四线制供电中的重复接地已不允许使用。必须是三相五线制。规范强制要求。
回复
电气油子
2007年09月19日 20:04:07
7楼
回复
guozhaowen2
2007年09月19日 21:54:34
8楼


0.4欧姆?这个数据在什么规范中能查到,我见过设计院的图纸基本上都是接地电阻小于1欧姆,采用联合接地。
回复
henry886
2007年09月19日 22:09:06
9楼
0.4欧姆大概是打错了吧,屏蔽接地应该小于1欧姆
回复
ouyy
2007年09月20日 00:49:40
10楼
我觉得普通式的PLC没必要要接地,接地线可悬空.因PLC在正常情况下没出现过漏电的象.如跟大地连接在一起反而从电网上的电波到影响PLC的工作.