我知道1m*1m的用2*8Φ150,那1.2*1.2的?1.4*1.4?2(1.2*1.2)?2(1.4*1.4)?与这些的电缆沟用的排管多大?
我知道1m*1m的用2*8Φ150,那1.2*1.2的?1.4*1.4?2(1.2*1.2)?2(1.4*1.4)?与这些的电缆沟用的排管多大?
2楼
每根高压电缆设计预留空位为100mm
看电缆沟能容纳多少根电缆,即常说的电缆沟的线数,
另外,对于电力排管,每孔只能穿一根高压电缆.
故,电缆沟为n线,则电力排管就是n孔.
每孔规格为 NCBB150*5(玻璃钢电力套管)
回复
3楼
非常感谢,明白了很多,哈哈
回复
4楼
NC是某个厂家吧,我们一般标注 *BB150/5
回复
5楼
恩,应该是厂家,我们用的是SBB和BT的
回复
6楼
150/5 这个才是吧
回复
7楼
我们1.2*1.2用24-150,1.4*1.4用24-150+8-200。2倍的就乘以2就行了;
回复
8楼
:) :victory: :) :) :handshake
回复
9楼
那1.4*1.6的电缆沟是多少呢
回复