中央空调系统的模糊逻辑方法
guangyuit
guangyuit Lv.2
2013年08月14日 17:28:24
来自于中央空调
只看楼主

由于冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风机系统采用变频控制以实现最大限度的节能运行,因而该系统的输出是可以连续调节的。如何确定冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风机的运行频率是一个需要解决的问题,因为我们无法建立系统精确的数学模型,所以,系统拟采用先进的模糊逻辑方法。首先对系统进行定量的分析。正常运行时,制冷机出回水温差可以反映各个房间当前冷负荷的实际需求量,出水温度基本恒定,回水温度越高,热能交换越多,说明实际需求量越大回水温度越低,热能交换越少,说明实际需求量越小。

然而冷冻(温)水供回水温度差与冷冻泵转速有一定的联系,比如,在其它条件(如外界温度、冷冻出水温度、制冷机组工况等,由于影响因素太多,无法详细罗列全部的条件)相同的情况下,供回水温度较低,表明输送额定水量大,管道冷冻水流速高,导致单位冷冻水量热能交换较少,因而可以推出冷冻泵转速较高,可降低一些反之亦然。冷冻泵的转速是控制器的控制输出量,所以冷冻泵的转速是各个房间实际冷负荷量的反映。所以,对于冷冻水泵系统,在保证最高层有充足的冷冻水的前提下,调节冷冻水泵转速,使冷冻水进出水温度差满足要求即可。通常冷冻水的进出水温度差设置在5℃,供水温度为7℃,额定回水温度为12℃。

对于冷却水泵、冷却塔风机的转速也冷却水的进出水温度也有一定的联系,用进出水温差也能够反映管道冷却水的流量,因此可以根据冷却水的温差来调节冷却水泵、冷却塔风机的转速。

相关推荐

APP内打开