卫生间排水管安装照片求点评
asaljkshhkh
2013年08月14日 16:32:35
只看楼主

上图,卫生间排水管安装实例欢迎各位点评!

上图,卫生间排水管安装实例
欢迎各位点评!
2.jpg

3.jpg

4.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
you771020
2013年08月15日 10:18:06
2楼
50的排水管直接距离有点长了吧!第一张90度转弯规范规定不可以使用,需用2个45度弯做成。并第一张与第三张存水弯处一个用的是90度门弯,另一个用的90度弯头,不相同一的。100的弯头处缺少支架
回复
举人1968
2013年08月15日 11:42:27
3楼
起点DN50S型存水弯改为P型存水弯比较好
回复
你的新昵称
2013年08月15日 12:02:16
4楼
最后一张的坡度好像有点问题 也可能是拍摄角度导致!
回复
懒羊羊
2013年08月15日 13:59:00
5楼
请教下,为什么除了连接大便器的管道,其余的都做存水弯,业主在安装洁具的时候,不是可以自己安么?我觉得存水弯堵了,还得到楼下来疏通,给楼下业主带来不便。
回复
sillt1
2013年08月15日 14:38:14
6楼
p型弯容易造成堵塞!
回复
装甲车
2013年08月15日 14:47:17
7楼
1.首先楼主要自己明白:采用的卫生洁具是否自带存水弯或深水封。
2.如果洗脸盆、拖布池、大便器、小便器和地漏已经自带存水弯或深水封的话,那么楼板下的管道应当不设存水弯。应当采用45度或顺水三通加直管代替存水弯。
3.排水管道支管应当优先选用45度弯头。DN50 支管90度弯处,应当采用2个45度弯头加直管代替1 个90度弯连接到通向楼上支管三通前方处。
4.在支管末端有条件时,应当设置地面清扫口或在支管末端弯头改变顺水或45度三通加设堵头。
5.排水立管应当设置阻火圈 。
6.支管穿楼板处,应当预留或设置防水套管,防止排水管根处渗漏水。
7.管道变径时,应当采用管顶平的方式连接管道。
以上意见仅供参考,希望能够对你有所帮助。祝你好运!
回复
季利
2013年08月15日 15:55:56
8楼
第一张图,连接两个S弯的排水横管DN50的,管径偏小
回复
jingtongshuinuan
2013年08月15日 18:22:12
9楼
如果图纸设计是这样,没什么问题。
回复
whzheng
2013年08月15日 20:52:56
10楼
路过,看看
回复
schumi_cc
2013年08月15日 21:07:04
11楼
看看你们设计的图纸是什么样子的吧 按图纸施工就没问题 责任也不在你们这里
回复