请教各位老师,我们家是在居民区,现打算将原来2层半的房屋全部拆除重建,但我家两边都是别人家的房子,我家与别人家的房子间距可能只有5、6厘米,因为房子都是9几年修的并且是政府统一下的基础,当时基础好像只有70公分深,基础质量不好,并且又经历过5.12地震 ,两边的房子都有点裂痕。 现在我们计划修6层, 1、2层为框架结构,3、4、5、6楼为砖混结构。请问要怎样下基础,下多深,才能保证6层房屋质量和一定的抗震力,而且不影响别人家的房屋基础和结构。请结构大侠给点建议,小弟不胜感激。
因与邻居建筑物挨得太近,打(压)预制桩基础施工可能不够工作面。如果采用钻孔桩,可能更适合些,但要考虑施工时是否会造成相邻建筑物的不均匀沉降。
回复
3楼
两边都是房子,挨得也太近了吧。你修6层,基础埋深肯定会比原来的深,对两边的房子影响是不可避免的。预制桩是挤土桩,就算工作面够用,也肯定用不了。钻孔桩虽然好一些,但也存在风险。看看能不能用筏板基础,可能会好一点。
回复
4楼
好近 太近了
回复
5楼
地梁挑出去,基础退进来,可以解决一切问题。
回复
6楼
5.12地震应该是山区,相接部位挖人工桩至基岩没得问题!
回复
7楼
地梁挑出去,基础退进来,可以解决一切问题。
回复
8楼
lantian0824 发表于 2013-8-15 23:15 地梁挑出去,基础退进来,可以解决一切问题。不可能吧,这样地梁不是变成基础了吗?这样做应该相当危险吧。PS:我不太赞成自建房,房子千差万别,地基千差万别,周围情况千差万别,每一种都需要估计或计算。你们怎么能拿别人的经验做参考?你就是做个临时性建筑也该找专业人员看看吧。
回复
9楼
{:2_85:}其实我也觉得把基础收进来是个好方法 具体可请专业人士的复合一下
回复
10楼
建六层的房子,最好还是请设计单位去现场看下!
回复
11楼
设计单位的人员看下再说吧
回复