接地故障保护资料整理
天使眼神
2013年08月14日 11:32:39
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 11:35 编辑 本文主要讲述的内容:● 低压接地系统● 防火漏电报警● 保护接地● 保护等电位联结● 剩余电流保护器 接地故障保护资料下载: 单电源TN系统供电系统在电源中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分用保护(PE)导体连至该电源的中性点。T N-C系统:在整个系统中采用将中性导体和PE导体的功能合并成单个导体。

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 11:35 编辑

本文主要讲述的内容:● 低压接地系统● 防火漏电报警● 保护接地● 保护等电位联结● 剩余电流保护器
接地故障保护资料下载:
单电源TN系统
供电系统在电源中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分用保护(PE)导体连至该电源的中性点。
T N-C系统:在整个系统中采用将中性导体和PE导体的功能合并成单个导体。

图片1.png
在电气装置中的PEN可附加接地


图片2.png
● PE或PEN导体宜在进入建筑物处接地。
● 大、高建筑物内PE导体与外界可导电部分的等电位联结 可视为附加接地 “接零” ?

TN – C系统
● 外露可导电部分对地有电位,不允许用于有火灾或爆炸危险 的场所。
● 外露可导电部分对地有电位,对敏感设备产生电磁干扰。
● 有杂散电流,埋地金属构件加速腐蚀